Bomba
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой регулятор давления газа лучше выбрать для редуцирования с 0,6-1,2 МПа до среднего давления 0,2-0,3 МПа? Макс. расход 500-530 м3/ч. Хотел изначально выбрать ГРПШ с РДСК-50БМ, но у него пропускная способность 600 м3/ч при 0,6 МПа, что вроде как маловато (600*0,8=480 м3/ч), вроде слышал хорошие отзывы про РДП (в частности РДП-50В), но смущает большая пропускная способность, сможет ли он нормально работать при небольших расходах? Есть еще РДБК и РДГ, но про них не очень лестно отзывались эксплуатирующие организации... Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации РДП при небольших расходах?
klikklja
Пропускная способность регулятора РДБК1П-50/25, при давлении на входе 0,6 и на выходе 0,3МПа, 1120м3/ч, загрузка на 47%.
РДП-50 будет загружен всего на 14%, если заложите Экс-Форму (дорого), будет работать, других производителей СПФК, Газстрой, Газовиккомплекти..., на малых расходах будет "кач"