a1exa
газоснабжение промпредприятия
заказчик настаивает разместить газовый парогенератор под своими СИП проводами в аккурат между столбаим.
парогенераторная дымоходная на 500м3час газа ВхШхД 2,5х5х10м
провод СИП 3х380 вольт на ж/б столбах

хотелось бы услышать мнение

как вариант защитить парогенераторную сеткой от падения проводов.
пройдет экспертизу?)
Чинный
Ох... Я считаю размещать под проводами нельзя.
1. Согласно сп 42-101 от ВЛ до г-да 1м.
2. ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок». Раздел 2. Глава 2.5. "Расстояния от ВЛ до зданий, измеренное по горизонтали от крайних проводов ВЛ напряжением до 220 кВ до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м — для ВЛ до 20 кВ"
3. Все эти компенсирующие меры, что вы предлагаете в любом случае не позволят соблюдать нормативные расстояния и экспертиза (если она будет) все это "завернет".

Думаю, что парогенератор с фундаментом под него это сооружение!
gloom11
3х380В разве ВЛ? насколь помню ВЛ все что выше 1000В