marysiy
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли расчет диаметра теплоспутника для определенного диаметра технологического трубопровода? Именно расчет, а не выборка по таблицам, например, Указаний по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности ВСН 2-82.

Стоит задача обогрева трубы технологического влажного топливного газа, температура плюс 38 градусов, диаметр трубы газа 325. Необходимо просчитать диаметр спутника пара Р=1,5 - 1,1 МПа, Т= 235-249 градусов. Длина трубы около 2000 м . Спутник вдоль трубы газа идет одиночный, в конце пути идет спуск пара в атмосферную емкость. Спутнику необходимо предотвратить образование конденсата в топливном газе, не допустить снижение температуры 38 град... Теплоспутник, по заданию технологов, должен компенсировать теплопотери газовой трубой в размере 113510 Вт. Не знаю по каким формулам подступиться к расчету.. Если выполню гидравлический расчет теплоспутника, то что я получу? Ну предположим, задамся спутником Ду 25 -в конце пути у спутника будет давление меньше и температура меньше..У меня же нет по заданию фиксированной Т и Р по пару в конечной точке..Но мне то надо узнать диаметр спутника при котором не выпадет конденсат в газе при расчетной зимней температуре минус 33 град....Может кто-нибудь поможет? направит меня в нужное направление по расчетам..
Nemesis
Цитата(marysiy @ 30.4.2021, 22:07) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть ли расчет диаметра теплоспутника для определенного диаметра технологического трубопровода? Именно расчет, а не выборка по таблицам, например, Указаний по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности ВСН 2-82.

Стоит задача обогрева трубы технологического влажного топливного газа, температура плюс 38 градусов, диаметр трубы газа 325. Необходимо просчитать диаметр спутника пара Р=1,5 - 1,1 МПа, Т= 235-249 градусов. Длина трубы около 2000 м . Спутник вдоль трубы газа идет одиночный, в конце пути идет спуск пара в атмосферную емкость. Спутнику необходимо предотвратить образование конденсата в топливном газе, не допустить снижение температуры 38 град... Теплоспутник, по заданию технологов, должен компенсировать теплопотери газовой трубой в размере 113510 Вт. Не знаю по каким формулам подступиться к расчету.. Если выполню гидравлический расчет теплоспутника, то что я получу? Ну предположим, задамся спутником Ду 25 -в конце пути у спутника будет давление меньше и температура меньше..У меня же нет по заданию фиксированной Т и Р по пару в конечной точке..Но мне то надо узнать диаметр спутника при котором не выпадет конденсат в газе при расчетной зимней температуре минус 33 град....Может кто-нибудь поможет? направит меня в нужное направление по расчетам..

Привет,

задача печальная, 2 км трубопровода придется разбить на участки 250-300 м, и сделать запиточные и распиточные гребенки, с учетом диаметра желательно иметь, как минимум два спутника. Технологи должны выдать вам точку росы для вашего газа. Можете выполнить честные расчеты по любому из документов, который вам понравится (все есть в интернете):
  • ВСН 2-82 Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности
  • ВСН 168-76 Обогрев продуктопроводов водяными и паровыми спутниками
  • РМК-11-87 Временные указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов горячей водой, паром и паровым конденсатом
  • Т-ТТ-06-85 Альбом. Спутники технологических трубопроводов
  • и т.д.

Но вы получите мизерный расход пара или воды, который скорее всего придется округлить до вменяемого, чтобы обеспечить его нормально перемещение в трубках спутников. Вот тут уже все обсуждали: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=101805

П.С. Электрообогрев будет гораздо проще и в перспективе операционных затрат дешевле.
marysiy
Спасибо большое. Попробую разобраться