Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли кольцо с перемычкой на всасе в обвязке пожарных насосов с резервуарами? выделил зеленым. Или можно без нее?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dima_UA
зачем она там?

и если резервуары возле НС и задвижек на резервуарах не надо
hochu_vse_znat'
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2021, 17:06) *
зачем она там?

и если резервуары возле НС и задвижек на резервуарах не надо


Я думаю без нее не выполняется пункт СП 31 п 10.8 Трубопроводная обвязка и размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должны обеспечивать возможность забора воды из любой из всасывающих линий при отключении любой из них каждым насосом;
Dima_UA
смоделируйте аварийные ситуации
hochu_vse_znat'
Если Е1 на ремонте,а задвижку на насосе 2 нужно поменять, то на первый насос от второй емкости вода не поступит

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Dima_UA @ 23.4.2021, 9:53) *
смоделируйте аварийные ситуации

Dima_UA
а еще если рассмотреть вариант поломки и задвижки Е6 в то самое время?

нет, много совпадений.
я принимаю без перемычки и например одну аварию.
для этого у нас есть 2 резервуара с 50% запасом и резервный насос.
что то с одним резервуаром - качаем с другого.
что то з насосом - качаем резервным.
что то с любой задвижкой - отключаем другими задвижками и качаем тем насосом и с того резервуара с которого получается.
jiexawcr
Цитата(hochu_vse_znat' @ 23.4.2021, 10:18) *
Если Е1 на ремонте,а задвижку на насосе 2 нужно поменять, то на первый насос от второй емкости вода не поступит

принимается 1 авария, а вы рассчитываете на 2. то есть либо вы ремонтируете резервуар, либо насос.
зеленая перемычка не требуется.
или у вас какие то особые требования на объекте? типа дополнительного резервирования или опять таки количество аварий требуется принимать 2?
Ferdipendoz
А я бы сделал перемычку. Прям у резервуаров. Это всё-таки классическая схема, развязывает руки, так сказать
MEX-74
Сейчас камеры переключения между резервуарами не проектируют. Более того, лет 10 назад мне экспертиза её вычеркнула, так и написали в замечаниях "убрать камеру переключения". Т.е. задвижек 2,3,4. (по схеме) вполне достаточно, т.к. вероятность одновременного выхода из строя резервуара и противоположной отводной ветки крайне мала. Гораздо больше вероятность выхода из строя арматуры, например задвижки №6, замена, которой выведет из работы всю систему..
Также, под большим вопросом, в классической схеме необходимость задвижки №3, я бы ее тоже убрал, оставил только 2 и 4 если участок между 2 и 4 - короткий коллектор из нержавейки. Таким образом, при ремонте резервуара, закрывается задвижка или 2 или 4 и работает любой из насосов.
jiexawcr
Цитата(jiexawcr @ 29.4.2021, 11:00) *
принимается 1 авария, а вы рассчитываете на 2. то есть либо вы ремонтируете резервуар, либо насос.
зеленая перемычка не требуется.
или у вас какие то особые требования на объекте? типа дополнительного резервирования или опять таки количество аварий требуется принимать 2?

Прошу помощи с количеством аварий на насосной пожаротушения и/или описания по. Не могу найти, с чего я всегда принимал 1.

Ситуация следующая: насосная станция на шкафах "рубеж протр3", то есть питание для приборов управления не нужно (идет по алс). К каждому насосу через ШУПН подводится питание от ППУ панели с АВР, то есть каждый кабель подает на каждый шкаф по 1 категории через АВР.
Но если аварии две, то может быть ситуация, когда на одном вводе сломался и насос или с гидравлической частью авария и кабель питания на другом насосе. Такую ситуацию исправит АВР перед насосной.

Вопросы:
1. чем регламентируется количество аварий?
2. нужно ли учитывать 1 аварию в электрике И 1 аварию в гидравлической части И аппаратной (приборы управления)?