Уважаемые специалисты, прошу Вас, при наличии свободного времени и желания, просмотреть и прокомментировать планируемую мной систему вентиляции с приточно-вытяжной установкой с рекуператором. Буду благодарен если Вы ответите на мои вопросы. Систему намечаю собирать самостоятельно, к лету планируется выход на пенсию.
Чтобы не сидеть без дела и заняться новым и полезным делом, решил, помочь сыну с ремонтом. Инициатива целиком моя, молодежь не очень задумывается о здоровье, больше о форме, не хочется опростоволосится в своем предложении. Изначально (на локдауне, достаточно свободного времени) решил поизучать тему и порекомендовать сыну приточную установку, по мере углубления в тему, все как про лес и партизаны, уже стало тесно протискиваться. Знания, жизненным опытом не во всем заменишь. Форумы и тематическую литературу почитал (без фанатизма), выводы сделал: без практики и наставника, теория может заставить двигаться в ненужную сторону. Специализированные фирмы сейчас закрыты, со звонками и ответами все очень не бодро. Решил написать сюда. Некоторые вопросы уже обсуждались на форуме, но достаточно давно и возможно другим составом, за прошедшее время по некоторым вопросам изменились подходы и практический опыт со временем накапливается, по этой причине извините за повторы в вопросах.
Исходные и решения
Квартира S - 80 кв. м, новостройка, окна выходят на крупную, загруженную магистраль, открывать окна для проветривания не очень полезный вариант. Дальше альтернативы пошли по усложнению, по мере изучения темы: проветриватели с фильтром, приточка, бризеры, приточно-вытяжная вентиляция, готовая ПВУ, готовая ПВУ с рекуператором, на этом этапе выделенный мне бюджет сказал стоп. Выбранный приемлемый вариант, аналогичен подходу к ПК, при равных характеристиках стационарный комп, дешевле ноутбука, его реально собрать из комплектующих и при необходимости отремонтировать. Ну и да он больше по размерам. Место путем долго подбора, нашлось. Итог на Ваше обозрение форумчане.
Воздухообмен по помещениям:
Спальня: 2 человека, приток 70 куб. м/час, удаление через щель под дверью
Мультизона (кабинет, гостевая, спорт): 1-2 человека, приток 70 куб. м/час, удаление через щель под дверью
Кухня/Гостиная: 6 кратный воздухообмен, приток 140 куб. м/час, удаление через зонт над варочной поверхностью 180 куб. м/час
Совмещенный сан. узел: приток через щель под дверью, удаление через решетку в стене 90 куб. м/час
Суммарный приток - 280 куб. м/час, удаление 270 куб. м/час
Забор воздуха в систему через решетку во внешнем откосе окна, удаление аналогично. Каналы естественной вентиляции перекрыты. По поводу забора из сан. узла и кухни форум читал, мои размышления на эту тему: сан. узел не общественный, много готовки не намечается, фильтры стоят, посмотрел канал из вытяжки за 5 лет, выраженного налета жира не увидел, рекуператор металл, можно промыть со временем, у скандинавов это норма. Понимаю шведская что квашенная сельдь это не для нас, но опыт по части рекуператоров у них есть. За решение любой ценой не держусь, но возможно подходы на форуме сегодня смягчились и накопился опыт.
Чертеж и таблица с оборудованием и расчетом потерь напора в приложениях. В двух вариантах *.JPG и *.PDF
Список вопросов:
1. Работоспособна все концепция, есть ли критические ошибки в подходе, подборе и реализации?
2. С приемлемой точностью выполнены расчеты и подбор (использовались таблицы, графики производителей оборудования, калькуляторы по теме и в нестандартных случаях "если там так, наверное и тут будет примерно вот так")?
3. Что на Ваш взгляд обязательно, желательно, поменять или добавить?
4. В моей схеме удаление воздуха на улицу, учитывая правило 8 метров, это не по фен-шую, есть возможность удалять в две шахты естественной вентиляции (в кладовой и на кухне) по 150 кубов, этот вариант приемлем? Пропускная способность воздуховодов в домах? встречаются значения от 100 до 300, у самого дома стоит вытяжка на кухне на 700 куб. м и раньше на эту тему не задумывался, а есть вытяжки с еще большим расходом. На сайте https://ventolux.ua/ по калькулятору для моего варианта, получается 980 куб. м/час (V - 2,7 м, S - 23 кв. м) какой вент. канал квартирной вентиляции пропустит такой объем или что не так в Датском королевстве? Если и то и другое (8 и по 150) нельзя, решения для многоквартирных домов в рамках существующих требований не существует? Если нарушать, какой вариант на Ваш взгляд менее проблематичен?
5. В расчетах я использовал значения для чистых фильтров, с небольшим запасом по рабочей точке при выборе вентилятора. Если считать по предельным значениям потерь, то нужны другие вентиляторы, с большим диаметром патрубков, возможно все оставить? Какие критические последствия и когда, кроме ухудшения вентиляции могут наступить?
6. Нужно ставить регулирующую по моей схеме, заслону на удаление из сан. узла для балансировки с зонтом на кухне или все приемлемо?
7. Хотелось добавить небольшой воздухообмен в кладовой (удаление) около 4 куб. м/час. По скорости сопоставимой со скоростями в каналах из сан. узла и зонта, напрашивается труба D20 или я неправильно понимаю равнозначность скоростей в сообщающихся каналах. Установка трубы такого диаметра, приемлемо в качество воздуховода, свиста не будет?
8. Как осуществлять балансировку системы, пока подробно до этого вопроса не дочитался, если можно, куда рыть.
9. Скорость фильтрации в фильтрах не должна превышать 2–2,5 м/с (Руководство по проектированию) у меня 3,9, чем это грозит, больший фильтр проблематично поставить, ограничен размером коробов 300 на 300 (есть заморочки по общему дизайну).
10. Заборная решетка с улицы, планируется устанавливать в откос, дом с вентилируемым фасадом, другое решение может создать проблемы с управл. компанией. Есть опасение, что в месте установки адаптера решетки, стена, внутренний откос могут промерзать. Слой теплоизоляции будет предусмотрен, но его толщина ограничена в пределах существующих габаритов. Имеется у кого какой-нибудь практический опыт таких решений и наблюдений во время эксплуатации. Есть мысль по установке нагревательного элемента пленочного теплого пола под штукатурку с подключением его в наиболее холодные дни. Да еще, направление воздушного потока из приточной решётки будет частично попадать в этот район, это как-то может помочь от промерзания или я зря температурю на эту тему.
11. Расстояние между потолком, стенками и между воздуховодами 50 мм, это меньше требуемых, какие недостатки это несет.
12. Последний дурной вопрос, не успел задать на фирмы, почему нет заслонок на D140.
Есть еще некоторые вопросы, но я уже как мне кажется, перестарался. Большое спасибо, за ваши будущие ответы.