andreybudzinskiy
Добрый день, уважаемые форумчане. Встал вопрос о возможности подачи пара в водяные калориферы. Есть 18 четырехходовых калориферов (по габаритам как КСК 4-7, по факту - маслоохладители). Горизонтальное расположение входных патрубков и горизонтальное расположение трубок. Вопрос в том, можно ли подавать пар в такие калориферы и какие могут быть проблемы? И если все-таки это возможно, то конденсатоотводчики ставить на каждый калорифер, или можно все выходы соединить в магистраль и конденсатоотводчик уже только в конце этой магистрали? Заранее большое спасибо
gilepp
Если не говорить про тепловую мощность, Тмакс и пр. то:

- конденсатоотводчики необходимо установить на каждый калорифер.Если поставить один общий, то почти 100% часть калориферов будут затапливаться конденсатом и потекут через некоторое время. Угольная кислота съест нижнюю часть. Ну и греть будут плохо разумеется. Если воздух с улицы, то и замерзнут конечно. Только отдельный КО на каждый. Это гарантирует отсутствие взаимного влияния калориферов друг на друга. Вот чуть подробнее:
https://www.steamsys.ru/catalog/stati/gruppovoy-drenazh/

- это не здорово, конда трубки горизонтальные, но прямо категорического противопоказания нет. Просто риски гидроударов и коррозии выше.