Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Необходимость компенсатора перед ГРПШ частный дом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Kitezh
Добрый день, подскажите есть ли необходимость установки компенсационного поворота или П-образного компенсатора при данной схеме обвязки ГРПШ на частном доме?
Gibadullina VV
Цитата(Kitezh @ 19.4.2021, 13:43) *
Добрый день, подскажите есть ли необходимость установки компенсационного поворота или П-образного компенсатора при данной схеме обвязки ГРПШ на частном доме?

Компенсация на газопроводе выполняется между неподвижными опорами, что здесь компенсируете?
Возможно данное решение сделано для удобства монтажа... сказать сложно. Если говорить про "компенсацию", то компенсировать тут нечего.
GASPAR
Цитата(Kitezh @ 19.4.2021, 12:43) *
Добрый день, подскажите есть ли необходимость установки компенсационного поворота или П-образного компенсатора при данной схеме обвязки ГРПШ на частном доме?

Если цокольный ввод из полиэтиленовых труб с переход на сталь в вертикальном футляре, то компенсатор нужен обязательно для снятия напряжений с нераъемного соединения от осадки здания, температурных перепадов, пучинистости грунтов .

СП 42-101-2003 4.8 Проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и (или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г - или Z-образного, сильфонного и т .д )

СП 42-103-2003 5.22. При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы: - все конструкции должны иметь компенсатор;

Подробнее о компенсаторах написано в справочных пособиях от ГИПРОНИИГАЗа , за 2007 и 2012г , в том числе с фотоиллюстрациями, как деформируются газопроводы без компенсаторов.

Цитата(Gibadullina VV @ 19.4.2021, 13:44) *
Компенсация на газопроводе выполняется между неподвижными опорами, что здесь компенсируете?


Расчетную осадку здания. Условно неподвижные опоры (защемление) выход из грунта и ввод через стену.
Gibadullina VV

СП 42-101-2003 4.8 Проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и (или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г - или Z-образного, сильфонного и т .д )

СП 42-103-2003 5.22. При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы: - все конструкции должны иметь компенсатор;

Подробнее о компенсаторах написано в справочных пособиях от ГИПРОНИИГАЗа , за 2007 и 2012г , в том числе с фотоиллюстрациями, как деформируются газопроводы без компенсаторов.

Спасибо за пояснение!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.