Цитата(Kitezh @ 19.4.2021, 12:43)
Добрый день, подскажите есть ли необходимость установки компенсационного поворота или П-образного компенсатора при данной схеме обвязки ГРПШ на частном доме?
Если цокольный ввод из полиэтиленовых труб с переход на сталь в вертикальном футляре, то компенсатор нужен обязательно для снятия напряжений с нераъемного соединения от осадки здания, температурных перепадов, пучинистости грунтов .
СП 42-101-2003 4.8 Проектирование вводов газопроводов в здания рекомендуется вести с учетом обеспечения свободного перемещения газопровода в случаях деформаций зданий и (или) газопровода за счет компенсатора (как правило, П-, Г - или Z-образного, сильфонного и т .д )
СП 42-103-2003 5.22. При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы: - все конструкции должны иметь компенсатор;
Подробнее о компенсаторах написано в справочных пособиях от ГИПРОНИИГАЗа , за 2007 и 2012г , в том числе с фотоиллюстрациями, как деформируются газопроводы без компенсаторов.
Цитата(Gibadullina VV @ 19.4.2021, 13:44)
Компенсация на газопроводе выполняется между неподвижными опорами, что здесь компенсируете?
Расчетную осадку здания. Условно неподвижные опоры (защемление) выход из грунта и ввод через стену.