Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сварочное производство + окраска
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Olga-89
Добрый день!

Уважаемые специалисты, прошу внести свои комментарии и /или предложения в вопросах вентиляции цеха сварки и окраски
Очистки не предполагается, МО тоже. Объем производства большой 96х96х17 .

Сварочный посты варят крупногабаритные детали. 30 постов сварки и окраска занимает 24х6.
Окраска производится из пулевизаторами.
Вытяжку разбить на верхнюю и нижнюю зону не получится, так как внизу стоят воздушно-отопительные агрегаты.



Отчего отталкиваться. расчет по ПДК не будет так как не хватает данных. Может у кого-то есть опыт в реализации

bestbook.gif
Guderian
Цитата
Отчего отталкиваться. расчет по ПДК не будет так как не хватает данных. Может у кого-то есть опыт в реализации

На этом можно заканчивать реализацию данного проекта.
Skaramush
Так далеко читать было не обязательно.
Цитата
Очистки не предполагается, МО тоже.

Цитата
Вытяжку разбить на верхнюю и нижнюю зону не получится

Вот тут похороны, а не в конце. Причём, буквально. Сварщиков.
Olga-89
Так вот во избежании похорон сотрудников хочется сделать все возможное
zaharov63
Окраска хоть как отдельное помещение? Категории определяли?
Olga-89
Все единый цех, разные только производственные участки
Olga-89
Предоставили следующие данные:

- Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов 60% CO2 ; 40%Ar.
- ПДК веществ, выделяемых при сварке 4,6мг/м3
- Время работы сварщика, ч 16час.
- Коэффициент одновременности работы сварочных постов 0,79
- предписания надзорных органов либо замеры воздуха рабочей зоны сварщика и их данные - 3,6 мг/м3
- Запыленность очищаемых газов (концентрация пыли), г/м³ 0,045г/м3
- Требуемая остаточная запыленность, мг/м³ 2,5мг/м3
yozik
вот этот ГОСТ посмотрите
там расходы есть и еще много чего
потом ПУЭ там тоже есть
В частности оттуда
Цитата
7.6.34. Для электросварочных установок и сварочных постов, предназначенных для постоянных электросварочных работ в зданиях вне сварочно-сборочных цехов и участков, должны быть предусмотрены специальные вентилируемые помещения, выгороженные противопожарными перегородками 1-го типа, если они расположены смежно с помещениями категорий А, Б и В по взрывопожарной опасности, и 2-го типа в остальных случаях.

Выделенное это возможно
Цитата
Окраска производится из пулевизаторами

zaharov63
Цитата(Olga-89 @ 19.4.2021, 11:55) *
Предоставили следующие данные:

- Полуавтоматическая сварка в среде защитных газов 60% CO2 ; 40%Ar.
- ПДК веществ, выделяемых при сварке 4,6мг/м3
- Время работы сварщика, ч 16час.
- Коэффициент одновременности работы сварочных постов 0,79
- предписания надзорных органов либо замеры воздуха рабочей зоны сварщика и их данные - 3,6 мг/м3
- Запыленность очищаемых газов (концентрация пыли), г/мі 0,045г/м3
- Требуемая остаточная запыленность, мг/мі 2,5мг/м3

1. Каких исходных данных вам не хватает для расчета пусть только общеобменной вентиляции? Собираетесь ли расчитывать воздухообены в принципе?
2. Все-таки про очистку что-то есть.
Olga-89
Воздухообмен рассчитывать я хотела исходя из пдк? ведь так правильнее?


Цитата(yozik @ 19.4.2021, 15:29) *
вот этот ГОСТ посмотрите
там расходы есть и еще много чего
потом ПУЭ там тоже есть
В частности оттуда

Выделенное это возможно



Смотрите по всему цеху расположены посты сварки, и как мне пояснили технологию могут изменять

https://studfile.net/preview/485777/page:2/


В данной ссылке дается воздухообмен на расход сварочного материала, но данных таких у меня нет
zaharov63
Цитата(Olga-89 @ 19.4.2021, 16:38) *
...расход сварочного материала...

Конечно. Это необходимое условие.
И чем вам помочь?
spec_sv
При такой высоте потолка, вентилировать можно вытесняющей вентиляцией. затапливая рабочую зону свежим воздухом