Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вытяжка от моечной машины
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Техническая эксплуатация инженерных систем зданий
леший_бармалеев
Добрый день ! Воздух из мойки поднимается естественным путем с парами потом конденсируется и протекает сквозь воздуховод . Может кто подскажет как удалить влагу из воздуха? Не дорогой простой способ
vo24uk
Скорее всего недостаточно утепленные трубы, еще бы зонтик на криши проверить_
LordN
установить конденсатоуловитель и подогреватель дренажа.

простым и дешевым способом осушить воздух нельзя.
только охлаждением ниже точки росы на внутренней поверхности воздуховода.
ищите специалиста на месте.
леший_бармалеев
конденсатоуловитель какого типа? если можно ссылку или фото. спасибо
Skaramush
Если упростить - то установить тройник вместо отвода в нижней части наружного стояка. И нижний торец тройника заглушить воронкой с дренажным патрубком и сифоном. Воронку и патрубок греть.
Twonk
Воздух из машины выходит насыщенным парами воды. В данном случае термин насыщенный, означает, что система пар-вода находится в состоянии равновесия, иначе говоря, влажность воздуха 100%. Любое (даже на градус) снижение температуры будет вызывать конденсацию. Тут хоть двумя слоями заизолируй. Выход - либо греть выходящий поток калорифером и терять тепло, либо делать тепло (электро) спутник снаружи трубы и не факт что поможет. Либо смириться и сделать слив на выходе. Думаю, слив непосредственно у стены изнутри тоже допустимо организовать
AleksejCher
Цитата(леший_бармалеев @ 9.4.2021, 18:28) *
Добрый день ! Воздух из мойки поднимается естественным путем с парами потом конденсируется и протекает сквозь воздуховод . Может кто подскажет как удалить влагу из воздуха? Не дорогой простой способ

Наиболее дешевый вариант тройник с дренажным штуцером. Сливайте конденсат в емкость либо в канализацию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.