Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сгорит вентилятор?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Fuerza
Здравия.
Если я поставлю вентилятор Blauberg Tubo 150 (295 м³/ч) после другого вентилятора, у которого производительность 1000 м³/ч(фирму не помню), в одном пластиковом вентиляционном канале то сгорит ли Blauberg Tubo 150?
Аспект
Зачем?
Fuerza
Цитата(Аспект @ 9.4.2021, 19:20) *
Зачем?

Зачем это уже другой вопрос.

Вернее если поставить слабый перед более мощным.
Twonk
По идее мощный вентилятор будет создавать разрежение на нагнетании слабого. Тем самым рабочая точка слабого будет уходить вправо, а мощность (и ток) на двигателе - увеличиваться. Может и сгорит.

Блин, запутался. "Перед" во втором вашем посте означает "на всасывании мощного" или "на нагнетании мощного"? Хотя разницы по большому нет. Действие мощного равноценно снижению сопротивления сети
Fuerza
Цитата(Twonk @ 9.4.2021, 21:40) *
По идее мощный вентилятор будет создавать разрежение на нагнетании слабого. Тем самым рабочая точка слабого будет уходить вправо, а мощность (и ток) на двигателе - увеличиваться. Может и сгорит.

Блин, запутался. "Перед" во втором вашем посте означает "на всасывании мощного" или "на нагнетании мощного"? Хотя разницы по большому нет. Действие мощного равноценно снижению сопротивления сети


Перед это значит что от в ванне сначала стоит слабый , потом далее через 5 метров более мошьный. Все вытягивается в печную трубу которая рядом с мощьным вентилятором
Кстати а если слабый выключен от сети то может сгореть?
tiptop
Цитата(Fuerza @ 9.4.2021, 18:01) *
Если я поставлю вентилятор Blauberg Tubo 150 (295 м³/ч) после другого вентилятора, у которого производительность 1000 м³/ч(фирму не помню), в одном пластиковом вентиляционном канале то сгорит ли Blauberg Tubo 150?

Не должен. У него не будет нагрузки.
Износ, наверное, будет интенсивнее...
Skaramush
Стоп.
Рисуйте схему, пусть хоть от руки. Пока ясности никакой. Если ставятся последовательно, с выбросом от обоих в одну "печную трубу", то в "слабом" смысл есть только в одном случае, если у "мощного" не достаточно давления при требуемом расходе.
Если же какие иные варианты, то сейчас Вы такого накрутите, что потом проще будет всё выкинуть и делать по уму сначала.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.