Цитата(Silverneo888 @ 5.4.2021, 17:47)
это слишком дорого.
экологам скажите, когда он и вас нахлобучат
Цитата
5.2.4 Мониторинг
Поддержанию высокой эффективности сжигания способствует использование режима
мониторинга таких ключевых параметров, как содержание угарного газа (CO), объемный
расход, тем
эффективностью сгорания в случае сжигания твердых бытовых отходов. Как правило, малое
объемное содержание CO в дымовых газах (например, менее 50 частей на миллион или 30
мг/м
3
) свидетельствует о высокой эффективности горения в камере сгорания. А высокая
эффективность горения ведет к минимизации образования ПХДД и ПХДФ в установке,
поэтому важно непрерывно контролировать и регистрировать температуру в камере сгорания.
Непрерывной контроль содержания CO, кислорода, твердых частиц, хлористого водорода
(HCl), сернистого газа (SO2), окислов азота (NOx), фторист
г
Минимизации выбросов и оптимизации работы установки и оператора будет
такж дическое или полунепрерывное (непрерывный забор проб
анализ) змерение содержания ПХДД и ПХДФ в дымовых газах
ну и вам же черным по белому написали как сжигать отходы по нормам
Цитата
6.3.1 е рекомендации
Поддержание температуры газовой фазы в зоне горения в диапазоне, оптимальном для
полного окисления отходов (850…950º С в колосниковых печах для сжигания
муниципального мусора и 1100…1200º С
Обеспечение достаточного для полного сжигания времени удержания (например, 2 секунды
при 6% O2)
Применение систем непрерывного контроля важнейших параметров горения, включая скорость движения и температуру колосников
концентрации CO, CO2 и O2