Егор12
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли в данном месте разместить газовый котел? При необходимости - возведут стену, чтобы не было смежным помещением с кафе.
На 1 фото: синим - границы котельной, красным - котел
На 2 фото: красным - границы котельной в подвале (что на 1 этаже над этим местом)
Спасибо!
smart-bear
Обратите внимание:
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли;
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;
В соответствии с п.5.6, 5.7 СП281.132580.2016 котельная может быть только пристроенной или отдельностоящей. Встроенной - нет.
ИОВ
Цитата(Егор12 @ 23.3.2021, 17:32) *
Подскажите, можно ли в данном месте разместить газовый котел? При необходимости - возведут стену, чтобы не было смежным помещением с кафе.
На 1 фото: синим - границы котельной, красным - котел
На 2 фото: красным - границы котельной в подвале (что на 1 этаже над этим местом)

Нет у Вас никакой котельной и в помине!
Вам надо читать и выполнять все указания СП 281.1325800.2016 "УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ"