Цитата(djzews @ 22.3.2021, 20:44)
Все по проекту, кроме пуска
Все таки токоограничивающий реактор наиболее реальный выход. Авторы выложенной статьи говорят тоже об этом.
Цитата из «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» No 2/08 Процесс включения трансформатора на холостой ход и короткое замыкание."
"Самой действенной мерой, рекомендованной в литературе и применяющейся на практике, является включение последовательно с трансформатором так называемого предвключае-мого резистора или реактора. В результате ударный ток в первый момент времени ограничивается до требуемого значения. По истечении некоторого времени, когда сниженные реактором или резистором броски тока затухнут (секунды или доли секунды), предвключаемый резистор или реактор закорачивается специальным дополнительным выключателем. Это решение - достаточно сложное, требует дополнительного силового оборудования и управляющей аппаратуры".
Еще цитата:
"Анализируя результаты расчёта, можно сделать следующие выводы:
1.
Ударные токи включения трансформаторов мощностью 400 кВ А и 400 M B-А
достаточно велики, они меньше ударного тока КЗ только в 2-3 раза.
2. Отношение ударного тока включения к номинальному току при увеличении мощности трансформатора снижается.
3. Отношение ударного тока включения к установившемуся току XX велико (сотни и тысячи раз) и увеличивается с повышением мощности трансформатора.
4.
Ударный ток включения снижается примерно в 1,5-2 раза в случае, если трансформатор подключается к сети со стороны ВН, а не со стороны НН.
Предлагаю выйти на производителей токоограничивающих реакторов и обсудить решение проблемы.