Зря пропустили вот это
Цитата(Kasper @ 19.3.2021, 1:31)
А начать можно с расчетов теплопотерь и теплопритоков от технологии. Чую что второе превысит первое значительно. И встанет вопрос как второе утилизировать с помощью гликолевых теплообменников.
Цитата(Kasper @ 19.3.2021, 8:17)
Как сведете дебет с кредитом, тогда уже и думать об отоплении воздушном или еще каком, и что принимать за источник этого тепла.
Вот только утилизировать не гликолевыми теплообменниками, а добавить в разрыв тепловой насос
Цитата(Elena13_95 @ 19.3.2021, 12:41)
К сожалению с тепловым насосом я еще никак не работала, и, пока, представляю его слишком смутно. А вот на счет кондиционеров с подогревом подумала практически сразу.
Кондиционер с подогревом частный случай теплового насоса (тепловой насос воздух-воздух)
Вот в той схеме что вы дорисовали вместо теплообменника представте чиллер (тепловой насос гликоль-гликоль).
Один контур охлаждает фанкойлы, второй греет (зимой воздух на приточки, летом воду для горяцего водоснабжения)
Примерно как на картинке
Цитата(ИОВ @ 19.3.2021, 13:21)
А чем/как собираетесь греть нормируемый расход приточного наружного воздуха?
На сколько понимаю, помещений с теплоизбытками у Вас мало, поэтому рекуперация вряд ли покроет требуемые расходы тепла на нагрев притока.
Их хоть и мало, но теплопритоки там хорошие
должны быть.
С рекуперацией там проблемы.
а)влажный воздух
б) много всяких примесей (жир и т.д)
На практике зимой рекуперация с таких цехов замерзает сразу, и не работает.
Рекуперация на теплообменниках будет малоэффективна из-за небольшой дельты (температуры близки, нет явно выраженных горячих)
А вот рекуперация тепловым насосом позволит получить высокую температуру на приточки.
Но что-то решать можно имея "расчетов теплопотерь и теплопритоков" о котором
Kasper выше написал