Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена проводки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
DenisIgorevich
Здравствуйте.
Столкнулись в квартире с необходимостью в замене проводки. Дом - панельный, если в нём уже проложена проводка, то значит имеются и штробы, вопрос таков: можно ли связать новый провод и старый провод проводки и вытянуть новый провод наружу?
Очень буду благодарен за ответы.
straus
Теоретически можно. Но:
1. Как правило не получится физически, по нескольким причинам - провод жёсткий, штробы или каналы имеют изгибы и/или частично заполнены строительным материалом.
2. Возможно повреждение изоляции кабеля. Ситуация вполне реальная, была у меня в прошлом году. Рабочие протягивали кабель (даже не по штробе, а в отверстие в стене) и повредили изоляцию на длине 15 сантиметров. Прокладывали года три назад, бахнуло в прошлом году. Хорошо, что номиналы автоматических выключателей были выбраны правильно.
Аспект
Как давно построен дом?

В домах старой постройки не требовалось делать проводку с условием обеспечения замены проводов. Провод прокладывали в штробе (специальной канавке для проводки) и заштукатуривали.
Сейчас в ПУЭ заложено требование обеспечения замены проводки. Для этого в ж.б. плиты при изготовлении закладываются ПВХ трубки, а на стройке в них затягиваются провода. Предусматриваются также места под соединительные и установочные коробки для выключателей и розеток.

Попробуйте вытащить розетку или выключатель и посмотрите, как, каким способом подведены провода. В ПХВ трубе или без неё. Если в ПХВ трубе, то замена элементарна; в противном случае нет.
инж323
Даже если в ПВХ, то нет гарантии , что где то не остался кусочек провода без неё и его просто заштукатурили и провод намертво влип. Потому и смена будет "баушка надвое сказала", всплыть может что угодно и собственно такую замену лучше считать как "вот повезло то и удалось в нескольких местах провернуть новый провод и он цел после прокладки".
Мне при ремонте удалось использовать эти каналы, но они у меня были весьма большого сечения и все новые точки штробились от щитка или распаечных. Но некоторые старые каналы удалось использовать, типа повезло.
Аспект
В новом доме ставили дополнительно розетки и подключали к существующей проводке. Защита существующих сетей выполнена дифавтоматами, потому вся проводка делалась кабелем (проводом с двойной изоляцией) и медными жилами с раздельными N и PE нулями. В плите делали штробы шлифмашинкой с алмазным кругом. Две бороздки на расстоянии 15 мм; бетон между ними выбивался и закладывалась гофротруба с кабелем. Кухня

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
epdpft
была такая проблема, намучились потом мусор вытаскивать и пылищи было очень много. В некоторых месте решили уложить в кабель канал, чтобы не повторять такого развлечения.
mister_smit
прокладывать канал нужно изначально, после спокойный монтаж и демонтаж
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.