Приветствую всех!
Помогите, пожалуйста, с формулами расчёта тепловой энергии разобраться.
У нас установлена закрытая система. тепловычислитель ВКТ-9. Нам настроили на схему 2.1
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Насколько понятно из МИ 2412 , это закрытая система и у нас "равенство расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах". Тогда "неравенстве расходов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах" это когда между расходомерами вода куда то уходит?
А 2.2 и 2.4 используются тогда, когда где то в районе водогрейного котла постоянно добавляется холодная вода, верно? Или так же это действительно, если подпитка идёт периодически, когда теплоноситель уходит?

Чем отличаются схемы 2.1 и 2.3? Ведь, по идее M1=M2.

То что t3 V3 P3 это ГВС или подпитка. Это, насколько я понял, труба, которая отводится на горячее водоснабжение из входящего трубопровода?