Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помощь с гидравлическим расчетом по СП 40-102-2000
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
ispite
Здравствуйте, пытаюсь разобраться в гидравлическом расчёте по СП 40-102-2000, нашёл на вашем сайте excel шаблон, который помогает сделать расчёт (Excel for HVAC)
Подскажите пожалуйста следующие моменты:
  1. Откуда брать расчетный расход л/с, я просто сложил секундный расход воды санитарно-технических приборов из таблицы приложения 2 СНиП 2.04.01-85*
  2. Откуда брать требуемый напор в начале участка, я сложил значения из колонки свободный напор, той же таблицы
  3. Нужно ли пропускать узел 18, т.к. он является суммой 0-17 узлов?
  4. Правильно ли на 19 узле указывать в расходе сумму 2х веток(11,56 л/с)?

Если важно сан-тех приборы:
_______________|сек расход| свобод напор|
Умывальник_____|___0.12___| 2 |
Унитаз__________|___0.1____| 2 |
Кабина душевая__|___0.12___| 3 |

PS Если есть примеры подробных расчётов с оформлением, что за чем следует, выложите пожалуйста, буду признателен.


jiexawcr
Цитата(ispite @ 24.2.2021, 10:55) *
Подскажите пожалуйста следующие моменты:
    [1]Откуда брать расчетный расход л/с, я просто сложил секундный расход воды санитарно-технических приборов из таблицы приложения 2 СНиП 2.04.01-85*
    [2]Откуда брать требуемый напор в начале участка, я сложил значения из колонки свободный напор, той же таблицы
    [3]Нужно ли пропускать узел 18, т.к. он является суммой 0-17 узлов?
    [4]Правильно ли на 19 узле указывать в расходе сумму 2х веток(11,56 л/с)?

[1] расходы нужно считать по сп30.13330 п.5.2.2.2 (п.5.2.2.7; таблицы А2, Б1/Б2), а не по таблице А1 (из этой таблицы берем только на подводку к 1 прибору), но не менее 1 из приборов по таблице А1. то есть, если по расчету 0,1-0,3 л/с и унитаз со смывным краном (без бачка), то расход на участке будет 1,4л/с и до участка, где по расчету будет больше. или если обычный бачек и умывальник, то лучше принять 0,09+0,1=0,19л/с, так как при наборе бачка руки ничто не мешает мыть и расходы будут суммироваться.
еще для душевых и технологического оборудования, включаемого одновременно (например мойки на кухнях общепита), нужно суммировать их секундные расходы, без "вероятностей" и "альфы". например для 10 душевых в групповой установке, которые будут использоваться одновременно, расход следует брать 0,14*10=1,4л/с, а вот для жилья или гостиниц ни в коем случае нельзя так делать, потому что одновременном не будут они включаться. суммированием еще считаются санприборы в туалетах при "зрительных" залах, стадионах и прочих, где посетители одновременно выходят с мероприятия.
то есть без санприборов, которые включаются строго одновременно, нужно считать по формулам и количество приборов там не влияет на расход.

ПС будьте еще внимательны по расходам холодной, горячей воды и общему расходу. общий расход это не сумма холодной и горячей. у вас как раз бойлеры, так что до них нужно считать расход как "общий", а после уже холодный/горячий.

[2] не правильно. вы выбираете прибор, требующий максимальный напор на излив, в советской литературе брался душ с требуемым напором 7,5м или 5,5м, немного подзабыл, посмотите гост на водоразборную арматуру. если душа нет или смеситель другой, например импортный, то берется его паспортное значение, либо раньше было в сп было указано 0,2мпа (20м), можно его принять, будет с неким запасом. пока просто запоминаем высоту установки (можно посмотреть в СП 73)
после того, как определили это давление к нему прибавляете потери давления на участке перед этим прибором, далее считаете/принимаете расход на следующем участке, складываете давлением с "предыдущего начала" участка и прибавляете новые потери и так далее.

[3] почему пропускать? вы считаете 16-17 участок, потом 17-18, потом 18-19.

[4] наверное уже догадались по ответу на первый вопрос: не правильно. нужно считать на всех потребителей, которые после точки 18.
допустим у вас это общежитие двухэтажное, на каждом этаже по 14 комнат со своим санузлом, каждая на 2 человека, получаем 14*2*2=56 потребителей. посчитав расход получим порядка 1л/с общего расхода, у вас же в 10 раз больше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.