Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка новых светильников в ТЦ.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
patukov
Ситуация такая, зашел на объект требуется производить установку новых светильников и розеток у арендаторов ТЦ.
Требования у пожарника производить все подключения только кабелем ППГнг(A)-HF, на каждый светильник устанавливать коробку на соединение и устанавливать клеммы WAGO, кабель из за своей изоляции очень жёсткий у некоторых светильников стоит внутри винтовой соединение а есть варианты с внешним БП или просто выведены провода ПВС.
Старая вся проводка сделана ВВГ НГ, и все 5000 светильников установлены без доп. коробок соединения просто лежат на потолке или на светильниках.
По правилам все распед. коробки должны крепиться жёстко к потолку или к стене .но до потолка 1м.
Какие возможны варианты в моем случае подключения светильников?
Аспект
У вас в ТЦ подвесной потолок? Определились с типами светильников? В крайнем случае установите вдоль рядов, между светильниками и потолком лоток перфорированный. По нему проложите кабель и на него поставьте коробки соединительные. Если светильники будут линейные, то между ними соединения заводские, подключение одно на весь ряд. На фото торгового зала перед видно решение
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
patukov
Извините забыл написать система «Армстронг», светильники стоят в основном 595*595 jazz-way с внешним БП
Аспект
Ничего существенно не меняется. Между потолком и потолком подвесным системы «Армстронг» монтируете лотки, а по ним кабель, блоки питания и коробки.
mister_smit
Цитата(Аспект @ 23.2.2021, 18:57) *
Ничего существенно не меняется. Между потолком и потолком подвесным системы «Армстронг» монтируете лотки, а по ним кабель, блоки питания и коробки.



спасибо, так же рекомендация пригодиться
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.