плохо работает отопление, помогите советом!

прошлой зимой было тепло и хорошо (стояло 3+1 батарея).
нынешней зимой прохладно (стоит 3+1 и полотенцесушитель добавился).
котел турбо 2 контура стоит на кухне, потолки 4 мерта, система двухтрубная.
две ветки отопления :
на одной ветке 3 батареи комната (вверху батарея горячая внизу еле теплая на 3х батареях);
на второй ветке одна батарея в кухне и полотенцесушитель в ванной (батарея равномерно теплая, полотенцесушитель горячий).
субъективно после присоединения полотенцесушителя на 3 батареи перестало "хватать тепла",
на всех радиаторах краны стоят на 20 оборотов, на полотенцесушителе откр/закр.
на кухне и на полотенцесушителе краниками прикрыл на минимум, все равно в комнате прохладно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
на все ОП установите нормальные регуляторы типа данфосс RA или подобные, можно без термоголовок, главное чтоб предустановка была и правильно выбранные под сам ОП.
это раз.
прошлая зима была сиротская, эта наоборот, может в этом причина?
smile.gif
a1exa
субъективно ощущение что насосу котла "легче" продавить более короткую ветку, чем длинную и за счет этого КПД падает
lovial
Для начала полностью перекройте полотенцесушитель. На пару-тройку часов минимум...
svoroponov
Закройте приборы малого кольца и дайте ,,разогнаться ,, длинному кольцу .
А затем потихоньку- откройте приборы малого кольца.
До закрытия можете кратковременно поднять температуру в котле до максимальной где то на час и проверьте температуру обраток с колец , можно рукой. Сразу станет ясно через какое кольцо идёт перерасход.
Николай_Иванович
С.О. разбалансирована, попробуйте сначала открыть балансировочные краны на обратке О.П.на 1 оборот(не более,если у Вас таковы стоят ) и посмотрите тем-ру приборов и далее прибавляйте понемногу(по четверть об, допустим) ,которые менее нагреты,уравнивая каждый.... принцип :"тепло" нужно "разделить" так что бы досталось всем О.П. необходимое кол-во теплоносителя,а не больше ,тогда" всем хватит",если мощность котла позволяет "покрыть" все т\потери ,извиняюсь за не т/технич.выражения..
LordN
да нет у него никаких балансировочных. обычные вентили с огромным квс.