Mrs_Smith
Добрый день! Не проходите мимо! Вдруг именно вы сможете мне помочь)
Проектируется здание криогенной системы на территории подстанции. Здание предназначено для расположения токоограничивающих устройств на основе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП ТОУ). Такое оборудование ранее применялось только один раз на ПС в Мневниках. Устройство предназначено для эффективного снижения тока.
Внутри этого устройства, для охлаждения его элементов, находятся жидкий азот и неон. Теоретически, конечно эта штука герметичная. Но «оборудование систем криогенного охлаждения, разработанное с использованием жидкого азота и размещенное в проектируемом здании предусматривает возможность его утечки в рабочую зону помещения с вытеснением объемной доли кислорода...». Про неон ничего не сказано. В описании ВТСП ТОУ говорится, что весь контур с неоном находится в вакууме. Это делает его более безопасным, конечно, но 100% гарантии невозможности утечки, наверное, все равно не дает...

В этом здании (наверное это будет одно большое помещение) необходимо предусмотреть вентиляцию. Никакой точной информации пока нет. Постоянного пребывания персонала быть не должно. Возможный объем утечки газа при аварии надеемся выяснить.
Оборудование такое «в новинку». Никаких конкретных указаний по проектированию систем ОВ в помещениях с ним нет. Самим придется изобретать свой велосипед)

Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь нормативные документы, которые могут быть полезны.
Или вдруг у кого-то есть опыт проектирования ОВ зданий, где применялся азот. Может быть вы сможете поделиться, пожалуйста.

Поиск по форуму по слову «азот» я делала. Все документы, которые упоминались, я просмотрела. Многие из них сейчас не действуют. И никаких четких указаний, как с тем же элегазом, в них нет, к сожалению.

Если не удастся узнать объем возможной утечки, то вообще непонятно, от чего отталкиваться..
vadimk
Что приходит на ум.
Посмотрите может нормы по проектированию производств производств разделения воздуха
Например, https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293839/4...29.htm#i3316037
приложение Г
Как вариант "Помещение наполнительных коллекторов продуктов разделения воздуха:а) производительностью до 250 м3/ч кислорода или до 120 м3/ч азота и аргона".

Требуйте задание от технологов по объему или количеству утечки.