Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Взрывозащищенный датчик линейного перемещения (90 мм)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
elmol2008
Требуется контролировать ход штока гидроцилиндра (макс. 90 мм), расположенного во взрывоопасной зоне.
Куда ни обращались - максимум пыле- влагозащищенное исполнение.
Может кто сталкивался и попадались где взрывозащищенные датчики?
agent_serg
Цитата(elmol2008 @ 27.1.2021, 15:25) *
Требуется контролировать ход штока гидроцилиндра (макс. 90 мм), расположенного во взрывоопасной зоне.
Куда ни обращались - максимум пыле- влагозащищенное исполнение.
Может кто сталкивался и попадались где взрывозащищенные датчики?

Какой тип сигнала?
Используете барьеры искрозащиты?
Banned
Нормальный вопросик.
Решение понять сможете? https://volgatorgsnab.ru/product/datchik-ur...ashhishhennyiy/
agent_serg
Попробуйте из этих выбрать.
Есть специальные, для установки внутрь гидроцилиндров.
Подключение, само собой, через барьер искрозащиты.
Twonk
У нас в нефтехимии на клапанах-регуляторах, которые устанавливают на трубопроводах жидких и газообразных сред, решается подобная задача - на шток клапана через штангу вешают датчик перемещения. Называется устройство позиционер клапана-регулятора. Для взрывоопасной зоны исполнение тоже есть. Насколько я понимаю, у него обратная связь 4-20 есть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.