Здравствуйте.
Входное давление 0.5кг. Выходное 0.08кг.
Регулятор стоит прямо перед печью плавления. 2 зоны. Зоны работают отдельно друг от друга по времени. Каждые 100 секунд переключается, происходит резкое закрытие расхода.
Проблема: после прекращения расхода в течении 10-15 минут (остановка печи на определенные манипуляции), происходит следующее при запуске горелок - проседает давление выходное до нуля, горелки отключаются из-за срабатывания реле давления. После повторного включения просадки выходного давления уже нет, печь начинает работать. Либо приходится открывать свечу, чтобы регулятор заработал.
РДГ 50н/45 регулирует непосредственно давление на горелки.
Подскажите, можно ли это исправить.
Так же добавлю что во время постоянного расхода проблем с регулятором не возникает. Давление держит исправно, при переключении горелок давление вырастает до 0.1кг (при закрытии), при открытии падает до 0.06кг и тут же принимает нужное значение 0.08кг