Приветствую!
Прошу помочь разобраться в нюансах работы термостата Zennio.
Описываю ситуацию.
Есть четыре помещения (комнаты в квартире), в каждой установлена панелька ABB 6108/60, с которой задается уставка или HVAC режим
и передается на термостат на Zennio Heating Box 4x, который управляет радиаторами. На радиаторах установлены головки Данфосс,
нормально открытые, полный ход - около 3 минут.
Вторым контуром заданы кондиционеры на нагрев, разница в 2,5 градуса.
Текущая температура измеряется в трех местах, усредняется, и подается также не вход термостата.
Настройка темостата - PI PWM, время PI цикла 18 минут, настройки - P - 5K, I - 150 минут.
Задана уставка 22 градуса.
Проблема в том, что термостат не держит заданную температуру или долго выходит на нее. Недотоп получается около полутора градусов.
Пробовал уменьшать/увеличивать время ПИ цикла - особо ничего не меняется.
Да, радиаторы - центральное отопление, температура теплоносителя около 60 градусов.
Сначала думал, что мощности радиаторов не хватает, вывел графики включения радиатора и увидел, что он открывается не на 100%, когда 50, когда 80.
Да, есть важный нюанс - есть датчики присутсвия, если в комнате никого нет - приходит режим stanby (20 градусов).
Но за полдня, или даже почти за день (10) часов на уставку комфорт (22 градуса) термостат не выходит.
Возможно, нужно что-то подправить в алгоритме.