Приветствую, подскажите как лучше сделать в данном случае?
Иметься ответвление от основного паропровода :длинной 70 метров,диаметр 50 мм.,давление 4-5 атм, температура на входе в здание 160-180С ,конденсатоотаодчиков нет,к данному отводу подключён теплообменник(емкость с водой внутри змеевик) отработанный пар/конденсат после змеевика идёт в канализацию, потребление пара периодическое( поддерживаешься температура воды 80-90С) сброс конденсата осуществляешься через приоткрытый кран в канализацию, как мне сказали линия тупиковая, расход пара маленький лучше приоткрытого крана не придумать, но сейчас были заморозки и всю линию заморозили. И вот думаю может установка конденсатоотаодчика перед потребителем поможет? Если да то как обосновать начальству? Они говорят вот работай через приоткрытый кранНажмите для просмотра прикрепленного файла