Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сталь для паропровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Инженеришка228
Добрый день. Подскажите, целесообразно ли использовать трубы из стали 12Х18Н10Т для участка пароснабжения с температурой пара 130 по цельсию (обвязка технологической установки) и может чем то регламентируется? По сути жаропрочка и нержавейка. Или накладно будет и не целесообразно?
Twonk
Хозяин-барин, кто платит, тот и заказывает. Нержа пойдет на такой трубопровод, но фланцы тоже должны быть из 18/10. А так до 400 градусов и сталь 20 пойдет. Раньше в ПБ 10-573-03 было приложение какие трубы куда.
И ещё - Заказчик согласует нержу?
Галиев
Одним словом - не целесообразно. Другим словом - нельзя эту трубу приваривать к "черной" трубе, совсем.
Повторение: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77965
Инженеришка228
Цитата(Twonk @ 12.1.2021, 16:15) *
Хозяин-барин, кто платит, тот и заказывает. Нержа пойдет на такой трубопровод, но фланцы тоже должны быть из 18/10. А так до 400 градусов и сталь 20 пойдет. Раньше в ПБ 10-573-03 было приложение какие трубы куда.
И ещё - Заказчик согласует нержу?

Заказчик эту нержу и выбрал и как выяснилось не на пар, а на гвс... )))
fat_Nick
Это явный перебор, если смотреть только по параметрам. Возможно, есть какие то доп.условия? На пищевых производствах любят эту сталь ставить везде где только можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.