pypec
С наступающим Новым Годом, коллеги!

В одной из восстанавливаемых систем (ох и намучался я с ними, при строительстве умудрились разморозить два немаленьких калорифера из трёх в установке) запроектирован и почти собран жидкостный рекуператор (теплоутилизатор). С такими я дела ранее не имел, посему вопросы:

1. Циркуляционный насос смонтирован в контуре вытяжного калорифера. И трехходовой кран регулирует подпитку нагретым гликолем приточный калорифер, в закрытом положении гликоль циркулирует только через вытяжной калорифер. Всё верно, или где-то есть ошибки?

2. И самый вопрос - где, на каком выводе какого калорифера должен стоять термодатчик гликоля? Про него я совсем не понимаю.

На картинке - сверху вытяжка (справа налево), снизу приток (слева направо):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Neowise
1. По замыслу верно
2. Может регулироваться по общему датчику приточной температуры и датчику температуры вытяжки после рекуператора. Зависит от способа управления рекуператором в разделе автоматизация.
.........
Проверьте правильность установки циркуляционного насоса, можно ли его так ставить. По моему нельзя, вал насоса должен быть горизонтально или марку насоса напишите, посмотрим.
pypec
Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 13:13) *
1. По замыслу верно
2. Может регулироваться по общему датчику приточной температуры и датчику температуры вытяжки после рекуператора. Зависит от способа управления рекуператором в разделе автоматизация.


Спасибо, а то я пытался разобраться по схемам, имеющимся в инете - но в них даже не указано, где приток а где вытяжка...

В конфигурации контроллера вентиляции указано, что это датчик температуры промежуточного теплоносителя, а не воздуха. Пока да, в автомате работает как простая установка, без рекуперации. Рекуператор включать не хочет. В настройки контроллера глубоко залезть нет возможности.
За заморозку не боюсь - защита работает, выключит и всё закроет.
Neowise
Можно использовать как датчик температуры промежуточного теплоносителя. Если температура падает ниже установленного значения, то клапан уменьшает подачу теплоносителя в теплообменник притока.
Насос проверьте, а то умрет очень быстро.
pypec
Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 13:26) *
Можно использовать как датчик температуры промежуточного теплоносителя. Если температура падает ниже установленного значения, то клапан уменьшает подачу теплоносителя в теплообменник притока.
Насос проверьте, а то умрет очень быстро.


Так на какой патрубок его монтировать в таком разе?

Насос в самом низком месте гидросистемы. Сухим он останется в самом крайнем случае...
Neowise
Вал насоса должен быть строго горизонтально . Посмотрите на него инструкцию по монтажу.
Для защиты насоса от сухого хода должен стоять датчик давления теплоносителя или какое то другое устройство защиты. Насос довольно таки недешевый. Трубы не мешало бы теплоизолировать. а то будет конденсат на пол литься. Второй насос (который выше), тоже похоже неправильно (плохо видно) установлен.
pypec
Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 13:39) *
Вал насоса должен быть строго горизонтально . Посмотрите на него инструкцию по монтажу.
Для защиты насоса от сухого хода должен стоять датчик давления теплоносителя или какое то другое устройство защиты. Насос довольно таки недешевый. Трубы не мешало бы теплоизолировать. а то будет конденсат на пол литься. Второй насос (который выше), тоже похоже неправильно (плохо видно) установлен.


Хм... Да, неправильно... Надо положить, оба. Спасибо за замечание!
Теплоизоляция там когда-то была, её сняли, когда искали почему нихрена не работает (и провода тогда все поотключали, было КЗ в управлении). И мне всё это досталось в таком виде. Изолирую, обязательно.