Хозяин частного магазина (Площадь 8м /12м, высота потолка - 6м) 2 холодильника, 4 продавца, попросил сделать вентиляцию по минимальной цене.
Кондиционеры - 2 кассеты и (центральное отопление - батареи) уже установлены.
Состав приточно-вытяжной установки:
1 - Канальный вентилятор Ostberg CK 160C - 2 шт. (приток и вытяжка)
Диаметр - 160
Давление - 340Па
Воздухообмен - 860 м3/час
Напряжение - 220 V
Сила тока - 0,44 A
Мощность - 110 W
https://ostberg.msk.ru/tovar/kanalnyj-venti...stberg-ck-160c/
2 - Симисторный регулятор скорости Airone MTY 1.5 ON
Ток - 1,5 А.
https://ppk-levsha.ru/product_by_id/1843308...854723493500002
3 - Канальный электронагреватель PBEC 160/5х2
5 КВт - 400V/12.5A.
https://air-vent.pro/catalog/kanalnye-nagre...teli-pbec/2862/
Реальная нагрузка: 380V/ 12.3А - 5KW
4 - Регулятор температуры РТК 6.29.000 (230В; 3кВт) Россия
+ термодатчик канальный NTC=12КОм.
Коробка c маркировкой: Регулятор температуры канальный - РТК 6
РТК.29.000 ТУ AIRONE PULSAIR-R (230В; 50Гц, 16А)
Ярлык на регуляторе:
PULSAIR-R (230В; 50Гц, 16А) Регулятор температуры канальный.
Сделано в России 2020
Инструкция РТК 6, аналог PULSER-M:
Максимальная мощность нагрузки
3.6 кВт 230В
6.4 кВт 400В
Симистор BTA24800BW
24A 800V
https://etis.pro/catalog/regulyatory_temper...vt_rossiya.html
5 - Электропривод с возвратной пружиной - VA05S230 AIRONE
https://www.roomklimat.ru/catalog/ventilyat...tnoy-pruzhinoy/
6 - Дифференциальное реле давления - DPS-500 (Airone)
- контроль фильтра и заслонки (вход (-))
Уставка - 150 Па
7 - Дифференциальное реле давления - DPS-500 (Airone)
- контроль вращения вентилятора приточки (вход (+) и (-))
Уставка - 150 Па
https://lisvent.ru/products/dps-500
8 - диффузоры (4шт.) + шиберы (4шт.) - приток (5м/с - 50м3/чел)
9 - диффузоры (4шт.) - вытяжка
10 - шумоглушитель на вытяжку.
11 - Воздуховод 200мм.
Расчет мощности ТЭНа:
Р = 0,36 x Q x Т,
где:
Р — мощность нагревателя в Вт;
Q — воздушный поток через нагреватель в м3/час;
Т — увеличение температуры в градусах Цельсия.
Для Москвы минимальная зимняя температура Т= - 26 °С.
Необходимая температура в помещении плюс 20 °С.
Поэтому зимой необходимо повышать температуру
приточного воздуха на Т=26+20=46 °С.
Если производительность вентилятора 500 м3/ч (наполовину грязный фильтр),
то Р=400 х 0,36 х 46=6624 Вт.
Целесообразная мощность нагревателя = 7 кВт.
Получен канальный электронагреватель PBEC 160/5х2
5 КВт - 400V/12.5A.
Щит управления:
1 - Автомат С16А - контроль пробоя ТЭНа и регулятора.
2 - Регулятор скорости с выключателем Airone MTY 1.5. (предохранитель 1.5А внутри)
3 - Клеммная колодка с перемычкой на нейтрали, для ее обрыва контактами реле от пожарки.
4 - Индикаторная лампа 220V - включена последовательно с контактами дифманометра, вход (-) контроль разряжения перед ТЭНом, после фильтра и открывающейся заслонке при старте.
Щит управления, соединительные провода.
вход сверху:
1 - силовой кабель 5/2.5мм2.
2 - кабель от пожарного щита (для обрыва нейтрали на вентиляторы).
вход снизу:
1 - датчик дифдавления фильтра - 3/0.75
2 - вентиляторы - 3/0.75
3 - привод заслонки - 3/0.75
Регулятор температуры РТК 6.29.000 расположен рядом со щитом управления для лучшего охлаждения, при макс. нагрузке чуть теплый корпус, внутри щита он был бы горячий.
Вход - силовой кабель L2, L3 от автомата С16А. (3/2.5) земля подключена к корпусу регулятора.
Выход - на ТЭН (3/2.5) земля подключена к корпусу регулятора.
Сигнальный кабель витая пара на термодатчик 12 КОм, экрана нет, не заземлен.
Датчик дифдавления при остановленном вентиляторе перемыкает термодатчик,
ТЭН отключается.
Индикаторная лампа 220V - питание от L1, включена последовательно с предохранителем 1А и контактами дифманометра, контролирующего вход (-) степень разряжения перед ТЭНом, после фильтра и открытой заслонки при старте.
Т.е. при включении вентиляции регулятором MTY 1.5. открываются шторки, включается вентилятор приточки, на 1 минуту срабатывает датчик дифдавления фильтра, т.к. шторки открываются медленно, затем лампа гаснет, еслли фильтр чистый.
Если фильтр грязный, то лампа светится постоянно, приточка работает, но менее эффективно.
Летом уставка регулятора опускается в минимальное положение +5С, в этом случае ТЭН не включается.
Работоспособность датчика вентилятора проверена обрывом трубки (+) подключенной после вентилятора приточки, при этом ТЭН отключился, т.к. термодатчик (NTC) регулятора оказался замкнут - жара в помещении.
Продувка ТЭНа после выключения вентилятора предусмотрена конфигурацией регулятора на макс. скорости. Нагреватель расположен в 2 м. от заслонки, за фильтром, поэтому после одновременного выключения вентилятора и ТЭНа, остаточный температурный удар ТЭНа незначительный (не более +40С на корпусе нагревателя).
Таймер в управлении и контроле работы вентиляции отсутствует.
Что выполнено неправильно - ?
Какие недостатки этого варианта вентиляции - ?
Допускается ли эксплуатация в магазине нестандартной приточно-вытяжной установки без контроллера - ?