Полная версия этой страницы: Нужно выносное дистанционное управление притяжной вентиляцией
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
zzss1234bakunov@mail.ru
Немогу найти схему подключения к модулю LUM производства ELKO выносного дистанционного пульта . на работе стоит приточная водяная тепловая вентиляция . но находится она далеко , КАК И ЧТО ПОДКЛЮЧИТЬ ЧТОБЫ ИЗ КАБИНЕТ МОЖНО БЫЛО УПРАВЛЯТЬ ЭТОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Neowise
Подключение LUM
zzss1234bakunov@mail.ru
Тоисть , подключаем к клеммам Q3.1 и к клемме Q3.2 и всё ? Может работать дистанционно ? А вы неможете мне посоветовать какой пульт установить , дальность 10-12 метров
Neowise
Любой подходящий выключатель в принципе, можно даже выключатель освещения.
Дистанционное управление подключается к I1 и G0
Neowise
Цитата(Neowise @ 24.12.2020, 19:22) *
Дистанционное управление подключается к I1 и G0

Исправление: подключается к I1 и G
zzss1234bakunov@mail.ru
А вот это можно подключить ? https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-s...h1000vt-61758-/

Но здесь нет клеммы I1 . Есть Q1

https://69.img.avito.st/640x480/8243236869.jpg Здесь нет клеммы I1. Есть Q1
Neowise
Подключается обычный выключатель. типа вкл/выкл
Neowise
Схема подключения
В блоке управления должны быть два контакта подписанные RC
к ним присоединяете выключатель.
zzss1234bakunov@mail.ru
Подключить нужно вот это. но как ?https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/aksessuary/kontrollery-i-dimmery/navigator/nrc-sw01-1v1-2-s-pultom-2-kanala-2h1000vt-61758-/ Я ПРОСТО ЛОХ ... , ЧТОБЫ ПОТОМ УПРАВЛЯТЬ БРЕЛКОМ ЭТОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-s...h1000vt-61758-/
Neowise
Такой пульт не подойдет.
zzss1234bakunov@mail.ru
Непожскажете какой можно установить ?
Neowise
Переключатель вкл/выкл.

Цитата(zzss1234bakunov@mail.ru @ 25.12.2020, 1:47) *
А если тупо установить на катушку пускателя

Тупо не получится. Автоматика не будет видеть, что контактор включен.
Там есть контакты RC к ним и присоединяйте. Они стоят в нижнем ряду.
Сами не можете - найдите того кто может.
zzss1234bakunov@mail.ru
Я просто не могу найти где обозначения этих контактов (RC) их нет .
Neowise
Есть еще клеммная колодка над и под контроллером, приклеена к корпусу ящика. RC это третья и четвертая клеммы на этой колодке. Они подписаны.
zzss1234bakunov@mail.ru
Я так понял , это (х3) и (х4) ?
Neowise
Третья и четвертая клеммы. Подписаны RC
zzss1234bakunov@mail.ru
Всё ! Я наконец та вроде понял ! НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ НАПИСАНО ОТ РУКИ


ПЕРЕМЫЧКУ УБИРАЮ И СТАВЛЮ ПРОСТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ! ТАК ?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zzss1234bakunov@mail.ru
Спасибо большущие , добрый человек ! Теперь я могу туда и беспроводное приспособить , если ненайду подходящее устройство то установлю туда , если нет то самый маленький пускатель дополнительно установлю с катушкой на 220v. И БУДИТ МНЕ СЧАСТЬЕ ! Еще раз , СПАСИБО !!!
Neowise
Цитата(zzss1234bakunov@mail.ru @ 25.12.2020, 15:04) *
ПЕРЕМЫЧКУ УБИРАЮ И СТАВЛЮ ПРОСТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ! ТАК ?Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Совершенно верно.