zzss1234bakunov@mail.ru
23.12.2020, 21:47
Немогу найти схему подключения к модулю LUM производства ELKO выносного дистанционного пульта . на работе стоит приточная водяная тепловая вентиляция . но находится она далеко , КАК И ЧТО ПОДКЛЮЧИТЬ ЧТОБЫ ИЗ КАБИНЕТ МОЖНО БЫЛО УПРАВЛЯТЬ ЭТОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Neowise
23.12.2020, 22:11
Подключение LUM
zzss1234bakunov@mail.ru
24.12.2020, 13:30
Тоисть , подключаем к клеммам Q3.1 и к клемме Q3.2 и всё ? Может работать дистанционно ? А вы неможете мне посоветовать какой пульт установить , дальность 10-12 метров
Neowise
24.12.2020, 17:22
Любой подходящий выключатель в принципе, можно даже выключатель освещения.
Дистанционное управление подключается к I1 и G0
Neowise
24.12.2020, 17:45
Цитата(Neowise @ 24.12.2020, 19:22)
Дистанционное управление подключается к I1 и G0
Исправление: подключается к I1 и G
zzss1234bakunov@mail.ru
24.12.2020, 18:45
Neowise
24.12.2020, 20:01
Подключается обычный выключатель. типа вкл/выкл
Neowise
24.12.2020, 20:31
Схема подключения
В блоке управления должны быть два контакта подписанные RC
к ним присоединяете выключатель.
zzss1234bakunov@mail.ru
24.12.2020, 21:56
Подключить нужно вот это. но как ?https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/aksessuary/kontrollery-i-dimmery/navigator/nrc-sw01-1v1-2-s-pultom-2-kanala-2h1000vt-61758-/ Я ПРОСТО ЛОХ ... , ЧТОБЫ ПОТОМ УПРАВЛЯТЬ БРЕЛКОМ ЭТОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-s...h1000vt-61758-/
Neowise
24.12.2020, 22:00
Такой пульт не подойдет.
zzss1234bakunov@mail.ru
24.12.2020, 23:30
Непожскажете какой можно установить ?
zzss1234bakunov@mail.ru
24.12.2020, 23:47
Neowise
24.12.2020, 23:53
Переключатель вкл/выкл.
Цитата(zzss1234bakunov@mail.ru @ 25.12.2020, 1:47)
А если тупо установить на катушку пускателя
Тупо не получится. Автоматика не будет видеть, что контактор включен.
Там есть контакты RC к ним и присоединяйте. Они стоят в нижнем ряду.
Сами не можете - найдите того кто может.
zzss1234bakunov@mail.ru
25.12.2020, 8:17
Я просто не могу найти где обозначения этих контактов (RC) их нет .
Neowise
25.12.2020, 11:50
Есть еще клеммная колодка над и под контроллером, приклеена к корпусу ящика. RC это третья и четвертая клеммы на этой колодке. Они подписаны.
zzss1234bakunov@mail.ru
25.12.2020, 12:50
Я так понял , это (х3) и (х4) ?
Neowise
25.12.2020, 12:53
Третья и четвертая клеммы. Подписаны RC
zzss1234bakunov@mail.ru
25.12.2020, 13:04
Всё ! Я наконец та вроде понял ! НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ НАПИСАНО ОТ РУКИ
ПЕРЕМЫЧКУ УБИРАЮ И СТАВЛЮ ПРОСТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ! ТАК ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zzss1234bakunov@mail.ru
25.12.2020, 13:26
Спасибо большущие , добрый человек ! Теперь я могу туда и беспроводное приспособить , если ненайду подходящее устройство то установлю туда , если нет то самый маленький пускатель дополнительно установлю с катушкой на 220v. И БУДИТ МНЕ СЧАСТЬЕ ! Еще раз , СПАСИБО !!!
Neowise
25.12.2020, 16:53
Цитата(zzss1234bakunov@mail.ru @ 25.12.2020, 15:04)
ПЕРЕМЫЧКУ УБИРАЮ И СТАВЛЮ ПРОСТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ! ТАК ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСовершенно верно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,