Добрый день! Сразу оговорюсь, что не являюсь инженером - теплотехником.

У нас прачечное производства на территории завода. От Котельной завода по паропроводу мы получаем пар с давлением 5-5.5 атмосфер.

Сейчас мы установили мощную гладилную машину, которой для оптимальной работы нужна температура 180-190 градусов, чего естественно нет у нас.

Можно ли поднять температуру пара установив около гладильной машины пароперегреватель?

Мы его уже купили, установили в 7 метрах от потребителя, но температуру это не подняло ни на градус, на выходе из пароперегреватель 210 градусов а уже через 2-3 метра 160. Меряли тепловизором. Линия от пароперегреватель до катка без тепло изоляции. Пароперегреватель подобран изходя из объёма потребления пара гладильной машиной, перед пароперегревателем установлен сепаратор и конбенсатоотводчик. Вроде все верно сделано. Проблем с отводом конденсата от гладильной машины нет.

Перенести пароперегреватель впритык к гладильной машине? Или это все работать не будет?)
Галиев
Что представляет из себя ваш пароперегреватель?
Twonk
Поддерживаю вопрос - на каком физическом принципе основан нагрев пара в пароперегревателе в 7 метрах от оборудования?
Twonk
Если электрический - баланс потребленного тока и нагрева пара должен соблюдаться в Джоулях/Гкал
gizmohex
Электропароперегреватель ТЭНовый. На входе пар с магистрали, на выходе труба до гладильной машины.
Twonk
А какой расход пара? И какая имеется температура пара в наличии и какая температура требуется?
Галиев
Больше информации, вплоть до фотографий. ТТХ этого чудо пароперегревателя в студию.
gizmohex
Цитата(Twonk @ 22.12.2020, 19:18) *
А какой расход пара? И какая имеется температура пара в наличии и какая температура требуется?

Выше писал в первом посте все вводные.
На входе пар 150 примерно, требуется 180-200 для оборудования.
На выходе из перегревателя 220-250 выдает

Цитата(Галиев @ 22.12.2020, 20:22) *
Больше информации, вплоть до фотографий. ТТХ этого чудо пароперегревателя в студию.

Twonk
Про фактическую температуру, которая приходит в перегреватель, вы ранее ничего не указывали. И про расход пара так и умолчали. Сколько пара берет машина? Режим непрерывный или периодический? И какая мощность нагревателя по электричеству?
В целом идея понятная - если температуры не хватает, то нагреть среду за счёт электричества. Конденсат на входе убираете. В целом должно работать. Непонятно только почему так резко температура снижается
Галиев
Цитата(gizmohex @ 23.12.2020, 5:33) *
Выше писал в первом посте все вводные.
На входе пар 150 примерно, требуется 180-200 для оборудования.
На выходе из перегревателя 220-250 выдает

Самый главный параметр вы не указали, а именно расход пара потребителем кг/ч. От него, можно будет говорить о правильности применения пароперегревателя.
И еще, нарисуйте схему обвязки пароперегревателя и гладильной машины с обязательным указанием диаметра паропроводов, переходов диаметров, и точек измерения температуры на них.
gizmohex
Потребление около 300кг/час равномерно - вся линия потребления внутри оборудования состоит из стальной гладильной мульды к которой с разных сторон подходят паровые трубки, на выходе из мульды конденсатоотводчик, никаких клапанов и тд. На входе дюйм в ПП и на выходе дюйм. Точка измерения - Перед пароперегревателем и на самой гладильной машине. Измерения потерь описанное выше проводилось тепловизором. Потери просто колоссальные на участке 3-4м. По сути до оборудования доходит пар той же температуры, что и в магистрали.
LordN
про пар и его температуру первое что нужно понимать, это то, что оно напрямую связано с давлением.
когда говорят что оборудование требует пар температуры ХХХ это означает, что требуется температура насыщенного пара, а не просто перегретого.
в перегретом паре джоулей хрен да маленько.
все джоули живут в насыщенном паре.
короче, от вашего перегревателя толку не будет никогда без увеличения давления.
а давление увеличить вы можете только на основном паровом котле. ну или каким-нить компрессором, если такие бывают, и только потом уже догревать полученное. но цена такого решения будет - как у чугунного моста через баренцево море.
если интересно - смотрите таблицу давления-температура для насыщенного пара.
и на будущее - внимательно читайте характеристики оборудования.
gilepp
Я думаю просто мало данных, чтобы понять что именно необходимо автору.
Если именно так и написано в характеристиках технологического оборудования: давление 5 и температура 190, то почему это не может быть правдой? В таком случае действительно имеется в виду что, нужен перегретый пар. Почему именно? Это решает производитель технологии. Конечно, обычно нагревают насыщенным паром и его Т соответствует Р. Но есть процессы, где можно применять влажный насыщенный пар, есть процессы, где только сухой и нужен, а есть где требуется и перегретый пар, хотя это крайне редко... Еще я не понял все-таки главный итог. Гладильная машина-то выполняет свою задачу или нет. Есть ли теплоизоляция на паропроводе? Обеспечен ли полный расход пара? Как обвязана гладильная машина? Какие процессы с паром в ней происходят?