Цитата(mk26 @ 26.12.2020, 9:17)
Здравствуйте! Клапаны работают на приток, проверял. На чердаке температура чуть теплее уличной, т.к. на крыше металлочерепица лежит и нет даже пароизоляции, на железе выпадает конденсат. Сейчас на улице потеплело, с окнами на микро тяга в нужную сторону стала, но если ветер на улице бывает все равно закидывает холодный воздух в квартиру. Сейчас еще странная обратная тяга, пульсирующая, пару секунд дует в квартиру пару секунд обратно с одинаковыми интервалами, не может это зависеть от дефлектора крутящегося на крыше?
Я не думаю, что турбодефлектор может как-то влиять и вызывать такую цикличность. Скорее всего, это критичное влияние изменения направления ветра по отношении к фасаду с Вашими окнами.
При направлении ветра на фасад приточные клапаны работают на приток, а когда фасад становится заветренным давление воздуха на нем снаружи уже отрицательное, вероятно, происходит эксфильтрация (клапаны работают на вытяжку)- в это время и появляется обратная тяга из чердака.
Верхние этажи с ВЕ почти всегда с проблемами. Тут ещё дело усугубляется тем, что в доме "тёплый чердак". Расчёты для него делаются проектировщиками по этим
Рекомендациям. Во-первых, рекомендуется устройство такого чердака в более высоких домах, начиная с 9-ти этажей. Во-вторых, расчёт выполняется на нормируемые расходы притока/вытяжки в квартирах - если по факту расходы меньше (нежилые и неотапливаемые часть квартир, не обеспечивается расчётный/нормативный расход притока/вытяжки), то и ВЕ уже сильно нарушается. Вы написАли:
Цитата(mk26 @ 12.12.2020, 9:03)
Клапаны приточные стоят, правда пропускная способность небольшая, максимум 13 кубов в час, в каждой комнате.
Это существенно меньше нормы - по нормам д.б. 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат (см. табл. 9.1 в СП 54.13330.2016). Т.е. фактический режим "тёплого чердака" существенно отличается от расчётного, вытяжной воздух, поступивший в него, сильно остывает и падает обратно в квартиры верхних этажей. Если так, то Вам правильно уже советовали приточную установку.
У Вас ещё:
Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 14:09)
Обратная тяга постоянная, 24 часа в сутки холодным уличным воздухом...
Квартира новострой, дверей нет. Окна ставил на микро и в других комнатах в том числе и открыты клапана приточные, все равно тяга в квартиру.
У Вас в квартире явный дефицит притока, разрежение - потому и тяга обратная. Надо искать, куда вытягивается воздух из квартиры, чтобы ликвидировать эту паразитную вытяжку.
На Форуме есть специалист по наладке ВЕ -
trubo4ist, он по профилю из Москвы. А Вы свой город не указали, но попробуйте обратиться к нему в личку - у него большой опыт в этих вопросах.