Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Включение светильников после блэкаута
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
klochkovmax
Имеется сеть KNX на актуаторах Zennio. Проблема следующая: после пропадания и восстановления электричества в доме часть светильников (читай реле актуаторов) включаются. Это особенно неприятно ночью или во время долгого отсутствия хозяев дома. Реле включаются, даже если до блэкаута были в выключенном состоянии. В конфигурации выходов у ВСЕХ стоит, что при пропадании шины переходить в ВЫКЛ, и при запуске начальное состояние - ВЫКЛ, и тип реле - нормально открытое. Таким образом, вроде со всех сторон подстраховался, но тем не менее примерно половина реле включается. Одни и те же. В чем может быть нюанс, что еще не увидел в настройках?
Melnikov
Как вариант посмотрите на флаги - "инициализация после загрузки" на выключателях и других устройствах, которые могут включать свет. Посмотрите телеграммы после восстановления напряжения в шине - это сократит поиск источника.
Nomen
Как вариант - активация с визуализации. У меня встречается такое для NC каналов реле для Zennio. Точно не скажу, но без сервера такое не должно происходить. Проверьте отключением визуализации или панелей на период восстановления света.

Может, включаются одни и те же каналы, потому, что только они настроены на управление с железки, которая их активирует?
klochkovmax
Тоже грешил на визуализацию, она у меня на сервере Iridium mobile, но в ходе экспериментов отключал сервер физически - ничего не менялось, светильники так же включались

Выключатели KNX в принципе отсутствуют. Используются обычные кнопочные выключатели, подключенные ко входам minibox'ов. И в связи с этим есть такое наблюдение.
Часто реле одного минибокса находятся в одной группе со входами другого минибокса (управление из нескольких мест). И при загрузке программы и последующей за ней инициализацией реле первого минибокса выключены, все ОК. Но при завершении программирования второго минибокса (читай при его инициализации) включаются реле первого. Т.е. какие-то лишние телеграммы при инициализации проходят.
Melnikov
Я и советую Вам монитором проверить наличие телеграмм, откуда Вы определите их источник по физическому адресу, а дальше смотрите в них настройку параметров (состояние после загрузки и флаги объектов связи)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.