stromsun
Возникла идея применить в приточной системе жидкостный калорифер на этиленгликоле. Калорифер воздух-тосол находится на чердаке, пластинчатый теплообменник тосол-вода- в подвале. При аварийной остановке системы (отключение напряжения и насосов) воздушный клапан закрывается, но пропускает ветер. Есть опасение, что охлаждаемый тосол, устремится вниз, что приведет к замерзанию нижнего пластинчатого теплообменника. Мнения?
LordN
так и будет. нужна запорная арматура. хотябы два о.к. и перемычка для отсечения циркуляции
p.s. если тосолом вы называете незамерзающую жидкость на основе пропиленгликоля, то эт ладно. но если в сам деле решили залить именно тосол или что-то подобное на основе этиленгликоля - это запрещено.
stromsun
LordN. - Были на практике подобные происшествия? Ну а заливаться реально будет гликоль. С отсекающей перемычкой подумаю. Спибо
LordN
у меня не было, т.к. всегда ставлю о.к., даже когда в одном уровне, хотя бы на нижнюю точку.
за других не скажу.
о.к. должны в теплом стоять. перемычка над ними с холодной стороны. там дырочка нужна с игольное ушло, только чтоб сбросить разность буде она появится из-за разности температур.
stromsun
LordN- Так и соберем. Спасибо за участие.