Art123
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, верно ли решение заложенное в стадии П проекта и если нет, то что можно сделать?
Дано: многоэтажный жилой дом, ток КЗ на вводе в ГРЩ 32кА (ТП в 100 м от РУ-0,4кВ (тр-ры 2500кВА), от РУ-0,4кВ до ГРЩ - 40 м), ГРЩ состоит из пяти панелей.
По решению стадии П предусмотрены основные вводные автоматы и вводные автоматы на панели с отключающей способностью 35кА. Автоматические выключатели на панелях на отходящие линии - модульные с отключающей способностью 10кА.
Насколько верно такое решение?
Разве не должны автоматы на отходящие линии быть с отключающей способностью 25кА?
straus
А есть расчёты токов КЗ в точке установки автоматов отходящих линий (с учётом сопротивления шин и отводов)? Дополнительные 30 мОм (0.03 Ом) и ток КЗ уже не будет превышать 10 кА.
И отходящие линии, я так понимаю, не больше 100 А? Модульные на большие токи вроде не выпускаются.

Но 32 кА на вводе в дом - это жёстко, обычно на ТП чуть выше 10 кА или даже ниже. Кроме трансов на 2.5 МВА там ещё нехилый кабель заложили, что через 140 метров получается 32 кА... Сколько же там максимальный расчётный ток в фазах?

И это... Я не понял. Как это ТП от РУ в 100 метрах? ТП и РУ совмещены. Отдельно от ТП может находиться РП или сборка.