Здравствуйте. Такая задача. Два работающих с одинаковой нагрузкой ДКВР 6,5-13.В одном щелочность с 8,7 упала до 4,7,в другом, который запустили два дня назад, щелочность с 5,0 выросла до 12 мг/экв/дм3.
Продувочную линию проверили, вентеля держат. Непрерывку прижали. Что может быть и какие могут быть последствия?
Нормы щелочности и солесодержания котловых вод даются индивидуально для каждого котла на основании проведенных тепло-химических испытаний или режимной наладки ВХР.
Щелочность (солесодержание) котловой воды в большей степени зависит от качества питательной воды и от % непрерывной продувки (частоты периодической), а не от "одинаковой нагрузки".