Здравствуйте!
Дом 2 этажа, высота потолков 2.8 (чистовая).
Газобетон 400 мм + утепление ватой 100мм, одни из лучших окон (стекла и профиль), покрытие соллар. Холодный, неэксплуатируемый чердак (утепленный), утепление между перекрытиями 300 мм, отопление электричеством, везде водяной тепловой пол (покрытие кафель).
Есть ПВУ Daikin VAM 500 c рекуперацией и дополнительным обогревателем (схему приложил, в с/у приток через клапан).
Задача реализовать кондиционирование. Есть желание реализовать все по средствам канальный кондиционеров (в приоритете охлаждение, может быть иногда в межсезонье отопление), которые кинуть на 2 сплит-системы (первый и второй этаж). Расположение канальный кондиционеров на чердаке (холодный, но внутри него сделали еще одно помещение, утеплили 100 мм вато + поставили обогреватель который включается по термостату (на случай сильных морозов), каналы все утеплены, разводка по чердаку.
На сколько правильная схема? Корректно ли размещены анемостаты, решетки подачи и обратки канальных кондиционерах? Схема разводки по чердаку - примитивная, на деле будем смотреть чтобы сделать максимально короткий путь (меньше потерь).
В каждой комнате будет установлен термостат (за исключением первого этажа, там будет один термостат в зале/кухе (переход), гостевая возможно поставим клапан, с возможностью закрыть.
Подскажите пожалуйста на сколько рабочая схема, может что-то поправить или заменить?
Также можно один спит использовать (но с запасом), или лучше 2 отдельных?
Skaramush
Зачем для воздухоохладителя при подаче в комнату воздуходабор из коридора? Хотите подавать воздух из коридора и гардероба обратно в комнаты?
seooptimist
Цитата(Skaramush @ 28.11.2020, 19:50) *
Зачем для воздухоохладителя при подаче в комнату воздуходабор из коридора? Хотите подавать воздух из коридора и гардероба обратно в комнаты?

Спасибо, поправил.. Логично..
Приложил схему, посмотрите пожалуйста.
Еще подумали и решили, что гостевую на первом этаже нет смысла охлаждать, так как гости с ночевкой не чаше 1-2 раза в год.. Соответственно решили и в гостинную-кухную поставить просто настенный блок (24 допустим), расположение отметил. На сколько целесообразно?
Анемостат ПВУ(приток) и кондиционера(приток) лучше рядом разместить? Или их можно как-то в одну решетку объединить?
seooptimist
И на сколько критично размещение решеток в потолке? (приточных и заборных - кондиционеры), дизайн проект уже есть, и там никак короба не вписываются..
seooptimist
Цитата(seooptimist @ 28.11.2020, 20:53) *
И на сколько критично размещение решеток в потолке? (приточных и заборных - кондиционеры), дизайн проект уже есть, и там никак короба не вписываются..

Подскажите пожалуйста...
vsklokoch
Цитата(seooptimist @ 28.11.2020, 19:53) *
И на сколько критично размещение решеток в потолке? (приточных и заборных - кондиционеры), дизайн проект уже есть, и там никак короба не вписываются..

Размещение в потолке ВРУ потолочного типа не просто не критично, а обязательно для данного типа (погуглите потолочные щелевые диффузоры).
vsklokoch
Приток кондиционера и ПВУ в одну решетку - нормально.
Простите мою козявкость, но в схемах вроде Вашей меня больше всего убивает отсутствие расчетов. Дело в том, что кондиционерные вентиляторы не напористые от слова совсем. Можно запросто получить не работающую схему - кондиционер просто не продавит трубы и решетки если их сопротивление превысит его возможности.