Ekaterna
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации. helpsmilie.gif У нас в ТЭС в работе в параллели два котла ГМ-50. Работают с разной нагрузкой. На одном из котлов (с нагрузкой 32т-час) по результатам анализа отобранных проб очень низкое солесодержание (порядка 25-30мг/кг), Рн (6,2-6,5-7-7,5!!!!!!!! меняется в течении дня) и низкая щелочность ( по ф.ф. 0мг/кг, по м.о. 0,3-0,5мг/кг) котловой воды в чистом отсеке, при том что на втором котле (с нагрузкой 17т-час) показатели в норме (солесодержание 200-300мг/кг, рН 10,5-10,8, щелочность по ф.ф. 2,4-2,8мг/кг по м.о. 2,6-3мг/кг). Котлы, естественно, работают на одной и той же питательной воде с показателями Ж=3мкг*экв/дм3, Щф.ф.=от 80 до 180мкг*экв/дм3, Щобщ= от 750 до 960 мкг*экв/дм3, солесодержание от 40 до 60мг/кг, рН=8,8-9,2. Такое падение солесодержания и рН в чистом отсеке (по словам сотрудников) никогда не происходило. При том что в соленых отсеках параметры остаются в норме на обоих котлах: на проблемном котле с большей нагрузкой солесодержание в соленых отсеках 1300 и 1900мг/кг, рН=11,8-12,2, на котле с меньшей нагрузкой 750-1000мг/кг и рН=11,5-11,8
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина происходящего.

mf_
Дырявый охладитель проб котловой воды чистого отсека на первом (якобы проблемном) котле.
Ekaterna
Спасибо, обязательно проверим