Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газоанализатор кислорода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
kk042fjv
Добрый день!
Подскажите какой-нибудь анализатор кислорода.
Измерение будет проходить в герметичном резервуаре с семечками, будет идти замер кислорода, как кислород поднимется до 1500 ppm происходит авария. Сколько газоанализаторов пересмотрел все от 0%.
energuy
Цитата(kk042fjv @ 24.11.2020, 12:29) *
Добрый день!
Подскажите какой-нибудь анализатор кислорода.
Измерение будет проходить в герметичном резервуаре с семечками, будет идти замер кислорода, как кислород поднимется до 1500 ppm происходит авария. Сколько газоанализаторов пересмотрел все от 0%.

10^6 ppm=100 ℅ следовательно 1500=0,15 процентов кислорода. А у Вас в резервуаре какое-то безвоздушном пространство?
yozik
Цитата(kk042fjv @ 24.11.2020, 9:29) *
Добрый день!
Подскажите какой-нибудь анализатор кислорода.
Измерение будет проходить в герметичном резервуаре с семечками, будет идти замер кислорода, как кислород поднимется до 1500 ppm происходит авария. Сколько газоанализаторов пересмотрел все от 0%.

Вы датчик с исполнительным устройством не путаете?
Понятно что от 0
вот например
0 до 10,000 ppmv O2
0 это 4мА на выходе
10000 20мА на выходе.
ваши 1500 это 6,2мА
Цепляете к датчику любой регулятор с входом 4-20мА и будет вам счастье например такой
Цитата(energuy @ 1.12.2020, 6:16) *
А у Вас в резервуаре какое-то безвоздушном пространство?

Скорее безкислородное.
Это склад хранения в среде с инертным газом скорее всего.
kk042fjv
Цитата(energuy @ 1.12.2020, 9:16) *
10^6 ppm=100 ℅ следовательно 1500=0,15 процентов кислорода. А у Вас в резервуаре какое-то безвоздушном пространство?

Как перевести я знаю, просто подбирали чтоб чувствительность была лучше, например до 100ppm мало какие видят. В резервуар подается чистый азот, если кислород появляется происходит выброс

Цитата(yozik @ 3.12.2020, 16:49) *
Вы датчик с исполнительным устройством не путаете?
Понятно что от 0
вот например
0 до 10,000 ppmv O2
0 это 4мА на выходе
10000 20мА на выходе.
ваши 1500 это 6,2мА
Цепляете к датчику любой регулятор с входом 4-20мА и будет вам счастье например такой

Скорее безкислородное.
Это склад хранения в среде с инертным газом скорее всего.

Это тоже все понятно, к ПЛК по Modbus RTU через RS485 или RS232