Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регуляторы мадас на улице
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
nat-ry78
Добрый день!
Делаю стадию П по рабочей документации. В проекте прямо на фасаде в открытом виде установили регуляторы "Mадас" кобинированные с ПЗК и ПСК пред установками воздухоподогревательными
в уличном исполнении. При этом не выдерживаются ни какие расстояния до окон. Снижение давления с 0,2 МПа до 300 мбар.
В моем представлении если на улице необходимо устройство редуцирование газа и место размещение на фасаде то это шкаф. Хотелось бы узнать мнения специалистов можно так или нельзя.
Может был у кого такой опыт как эти регуляторы поведут себя под открытом небом.
Ну и номы СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы.
6.1 Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты
(ГРП) здание, газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) блочное здание, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) шкаф, подземные пункты редуцирования газа (ПРГП) и
газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют настоящему разделу и ГОСТ Р 56019, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ 34011.
Так же "ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2010 года N 870 Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(с изменениями на 14 декабря 2018 года)
40. Газорегуляторные пункты шкафные разрешается размещать:
а) на отдельно стоящих опорах;
б) на наружных стенах зданий, для газификации которых они предназначены, за исключением газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением, превышающим 0,6 мегапаскаля.
41. Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.





Получается что это ГРУ под открытом небом на фасаде здания
Bomba
Цитата(nat-ry78 @ 24.11.2020, 10:23) *
При этом не выдерживаются ни какие расстояния до окон. Снижение давления с 0,2 МПа до 300 мбар.
В моем представлении если на улице необходимо устройство редуцирование газа и место размещение на фасаде то это шкаф. Хотелось бы узнать мнения специалистов можно так или нельзя.

Неужели 1 м нельзя выдержать до окон? Дайте требование заложить какое-нибудь окно. По идее перед горелками на газовой рампе ставятся регуляторы-стабилизаторы давления, можно обозвать его регулятором-стабилизатором, или повесить не на стену, а сделать на подводящем газопроводе под навесом, например.
Jaded
Стр.8 Паспорта на RG/2MB. "Регулятор давления газа можно монтировать как внутри помещения, так и на открытом воздухе при условии защиты от воздействия на него атмосферных осадков."
Стр.4 Температура окружающей среды -40..+60
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.