Привет Друзья!
Программа позволяет выполнить расчет дымоудаления из горящего или смежного помещения, расчет подпора воздуха в лестничную клетку, лифтовую шахту, тамбур-шлюз, зону безопасности, аэродинамический расчет.
Расчетная методика использована из методической рекомендаций к
СП.7.13130.2013 от ВНИИПО.
Здесь обсуждаем вопросы о программе и предложения.
Половина расчетов бесплатные, остальные по подписке.
- Получайте всегда актуальную версию программы.
- Работайте с программой на любом ПК и в любое время.
- Используйте удобный и понятный интерфейс с обширной справкой.
- Выполняйте расчет дымоудаления из горящего помещения с выбором расположения очага пожара.
- Выполняйте расчет дымоудаления из смежного помещения для односветного или многосветного помещения.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в лестничную клетку с выбором ее типа.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в лифтовую шахту с выбором ее типа.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз.
- Выполняйте расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности.
- Подбирайте дымовые люки.
- Выполняйте аэродинамический расчет используя инструменты черчения любых аксонометрических схем.
- Получайте спецификацию материалов и оборудования.
- Сохраняйте сводные результаты расчетов в файл PDF или Word с формулами.
- Используйте отчет с формулами или сертификат соответствия для вставки в проект для экспертизы.
- Сохраняйте и загружайте результаты расчета в файл проекта.
ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕВидео обзор дымоудаления из горящего помещенияВидео обзор дымоудаления из смежного помещенияВидео обзор подпора воздуха в лестничную клеткуВидео обзор подпора воздуха в лифтовую шахтуВидео обзор подпора воздуха в тамбур-шлюзВидео обзор подпора воздуха в помещения зон безопасностиВидео обзор дымовые люкиВидео обзор аэродинамический расчет
Black Phenix
17.11.2020, 17:27
Приветствую!
Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы?
И есть ли аналог сертификата для Украины?
Спасибо.
Здравствуйте!
Отличия в наборе расчетов, синим цветом помечены бесплатные расчеты, остальные по подписке.
- Расчет дымоудаления из горящего помещения
- Расчет подпора воздуха в лестничную клетку
- Расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности
- Подбор дымовых люков
- Расчет дымоудаления из смежного помещения
- Расчет подпора воздуха в лифтовую шахту
- Расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз
- Аэродинамический расчет вентиляционных систем
Сертификат к стране не привязан (подойдет и этот), он привязан к расчетной методике (соответствия методике). А в Украине не уверен что методика ВНИИПО котируется экспертами, но это не точно, нужно у них выяснять.
Black Phenix
17.11.2020, 17:56
Спасибо за ответ.
А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать.
Незнайка
17.11.2020, 18:28
Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает?
Полезно было бы примечание с указанием % дисбаланса - 70% для механики или 100% с естественным побуждением - дать для справки.
Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 16:56)
Спасибо за ответ.
А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать.
Это есть в программе конечно же смотрите
аэродинамический расчет.
Цитата(Незнайка @ 17.11.2020, 17:28)
Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает?
Здравствуйте!
Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен.
Незнайка
19.11.2020, 11:09
Цитата(shprot @ 18.11.2020, 17:03)
Здравствуйте!
Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен.
Оперативно. Спасибо! Отличный продукт!
zavhoz777
19.11.2020, 13:25
Наконец-то есть инструмент для быстрых расчетов расходов ДУ.
Раньше чтоб заполнить данные мат. модели расчета эвакуации приходилось заказывать проект противодымки. Этот чертов Fіre Dynamіcs Sіmulator попробуй удовлетвори! ))
А теперь можно и эвакуацию прикинуть для концепции, и планировочные решения для шахт обозначить. Короче, противодымка стала на одну ступеньку ближе к BIM.
mavr1980
19.11.2020, 17:50
Пока разбираюсь с возможностями и проверяю. В целом по продукту - все очень на уровне!!!!
Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 17:27)
Приветствую!
Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы?
И есть ли аналог сертификата для Украины?
Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины.
Незнайка
24.11.2020, 19:26
Цитата(mavr1980 @ 19.11.2020, 17:50)
Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины.
А возможна ли она. На Украине разве пользуются расчётной методикой ВНИИПО 2013 г?
Подскажите, кто пользуется программой, в следующем вопросе (расчет ДУ из смежного с горящим помещением).
При расчете Fw программа складывает площади ограждающих конструкций горящего помещения.
А в методике данное значение рассчитывается из выражения Fw=6*V^(2/3).
И где правда?
Это опечатка в методике, вопрос задавался/обсуждался с автором методики на форуме (причем это далеко не единственная опечатка).
хммм, странно. На руках имеется расчет, который выполнял Ильминский И.И., так он считал именно по методике. Хотя по определению значения, расчет правильный в программе, т.к. написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения
Цитата
написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения
Совершенно верно и формула в которой она учувствует этому соответствует.
Повторюсь это не единственная опечатка, кроме того есть еще переменные упоминающиеся в методике но отсутствующие для них формулы.
Не один месяц был потрачен на изучение обсуждений на форуме, исправление опечаток и дополнение отсутствующими формулами, они были найдены в первоисточнике (по которому ВНИИПО создавало методику) NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems 2012. Сильно помог пользователь ИОВ с освоением нюансов методики, за что ей отдельное спасибо!
Используемая методика.
Добрый вечер!
Считаю подачу в надземные тамбур-шлюзы при ЛК в высотном жилом здании. Расход принял считаю по формуле 59 МР ВНИИПО. Не совесем понятен расчет давления в тамбур-шлюзы.
Давление считаю по формуле 63 все тех же рекомендаций (Р=20-g*(hi+0.5hdri)*(pa-pr). hi-Высота i-го этажа (от уровня отметки нижнего надземного этажа до уровня отметки пола i-го этажа).
Вопрос 1: получается, что расчитывать давление в тамбур-шлюзе необходимо для каждого этажа отдельно?
Вопрос 2: не закралась ли ошибка в формулу? Давление получается меньше 20 Па в любом случае
Буду благодарен за ответы!
Здравствуйте!
Ваш вопрос о методике расчета, а тема о программе, на форуме есть соответствующие темы, напишите пожалуйста туда.
1. Да.
2. Обратите внимание что в формуле расчет давления, а не перепада давления (в 20 Па) о котором Вы говорите (перепад это разница между давлением в тамбуре и в здании, давление в здании тоже разное для разного этажа). Так же обратите внимание что давление определено для точки центра двери, а не низа.
Ошибки нет в этой формуле, они есть в некоторых в других
Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес:
www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
Подскажите, как купить программу сейчас
Цитата(Kaptan @ 11.7.2022, 22:30)
Адрес не работает
сайт работает
Здравствуйте.
Планируется ли сделать подписку попрограмно?
Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки?
Здравствуйте.
Цитата
Планируется ли сделать подписку попрограмно?
Нет.
Цитата
Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки?
Нет.
SlavaFox
15.12.2023, 11:52
Цитата(shprot @ 6.3.2022, 13:27)
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес:
www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
Андрей, здравствуйте.
Я купил подписку на ваши программы, но сайт www.softhvac.com в последнее время, к сожалению, не открывается(живу в Москве). Не могу производить расчёты. Есть какие-то способы изменить ситуацию?
Под ВПН заходит на адрес.
Коллеги, доброе утро. Кто нибудь оформлял подписку на программу? все корректно работает?
Смотря что хотите считать. У нас оформлена подписка, единственный пригодный инструмент это расчет теплопотерь. Есть возможность учета в расчете точечных и линейных неоднородностей в ограждающих конструкциях.
Воздухообмены - на четыре с плюсом.
Модуль по расчету теплопритоков не приобретали.
интересует модуль "Противодымная вентиляция"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.