Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противодымная вентиляция по методике ВНИИПО
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
shprot
Привет Друзья!
Программа позволяет выполнить расчет дымоудаления из горящего или смежного помещения, расчет подпора воздуха в лестничную клетку, лифтовую шахту, тамбур-шлюз, зону безопасности, аэродинамический расчет.
Расчетная методика использована из методической рекомендаций к СП.7.13130.2013 от ВНИИПО.
Здесь обсуждаем вопросы о программе и предложения.
Половина расчетов бесплатные, остальные по подписке.

  • Получайте всегда актуальную версию программы.
  • Работайте с программой на любом ПК и в любое время.
  • Используйте удобный и понятный интерфейс с обширной справкой.
  • Выполняйте расчет дымоудаления из горящего помещения с выбором расположения очага пожара.
  • Выполняйте расчет дымоудаления из смежного помещения для односветного или многосветного помещения.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в лестничную клетку с выбором ее типа.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в лифтовую шахту с выбором ее типа.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз.
  • Выполняйте расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности.
  • Подбирайте дымовые люки.
  • Выполняйте аэродинамический расчет используя инструменты черчения любых аксонометрических схем.
  • Получайте спецификацию материалов и оборудования.
  • Сохраняйте сводные результаты расчетов в файл PDF или Word с формулами.
  • Используйте отчет с формулами или сертификат соответствия для вставки в проект для экспертизы.
  • Сохраняйте и загружайте результаты расчета в файл проекта.


ПЕРЕЙТИ К ПРОГРАММЕ

Видео обзор дымоудаления из горящего помещения
Видео обзор дымоудаления из смежного помещения
Видео обзор подпора воздуха в лестничную клетку
Видео обзор подпора воздуха в лифтовую шахту
Видео обзор подпора воздуха в тамбур-шлюз
Видео обзор подпора воздуха в помещения зон безопасности
Видео обзор дымовые люки
Видео обзор аэродинамический расчет
Black Phenix
Приветствую!
Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы?
И есть ли аналог сертификата для Украины?
Спасибо.
shprot
Здравствуйте!
Отличия в наборе расчетов, синим цветом помечены бесплатные расчеты, остальные по подписке.

- Расчет дымоудаления из горящего помещения
- Расчет подпора воздуха в лестничную клетку
- Расчет подпора воздуха в помещения зон безопасности
- Подбор дымовых люков
- Расчет дымоудаления из смежного помещения
- Расчет подпора воздуха в лифтовую шахту
- Расчет подпора воздуха в тамбур-шлюз
- Аэродинамический расчет вентиляционных систем


Сертификат к стране не привязан (подойдет и этот), он привязан к расчетной методике (соответствия методике). А в Украине не уверен что методика ВНИИПО котируется экспертами, но это не точно, нужно у них выяснять.
Black Phenix
Спасибо за ответ.
А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать.
Незнайка
Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает?
Полезно было бы примечание с указанием % дисбаланса - 70% для механики или 100% с естественным побуждением - дать для справки.
shprot
Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 16:56) *
Спасибо за ответ.
А планируется в этой программе расчет сопротивления системы дымоудаления (Па)? Например, стандартное дымоудаление из коридоров офисов, кирпичная шахта, на которой на этажах размещены дымовые клапаны, а сверху на шахте установлен крышный вентилятор дымоудаления. Было бы здорово, что-бы программа могла такие простые решения тоже считать.

Это есть в программе конечно же смотрите аэродинамический расчет.
shprot
Цитата(Незнайка @ 17.11.2020, 17:28) *
Когда мы считаем ДУ, определяется только расход (массовый и объёмный) ДУ или компенсирующий приток программа тоже где-нибудь рассчитывает?


Здравствуйте!
Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен.
Незнайка
Цитата(shprot @ 18.11.2020, 17:03) *
Здравствуйте!
Спасибо за предложение, программа была обновлена, расчет компенсационного притока был добавлен.
Оперативно. Спасибо! Отличный продукт!
zavhoz777
Наконец-то есть инструмент для быстрых расчетов расходов ДУ.
Раньше чтоб заполнить данные мат. модели расчета эвакуации приходилось заказывать проект противодымки. Этот чертов Fіre Dynamіcs Sіmulator попробуй удовлетвори! ))
А теперь можно и эвакуацию прикинуть для концепции, и планировочные решения для шахт обозначить. Короче, противодымка стала на одну ступеньку ближе к BIM.
mavr1980
Пока разбираюсь с возможностями и проверяю. В целом по продукту - все очень на уровне!!!!


Цитата(Black Phenix @ 17.11.2020, 17:27) *
Приветствую!
Подскажите, в чем разница между платной и он-лайн версией программы?
И есть ли аналог сертификата для Украины?
Спасибо.

Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины.
Незнайка
Цитата(mavr1980 @ 19.11.2020, 17:50) *
Присоединяюсь к вопросу о сертификации для Украины.
А возможна ли она. На Украине разве пользуются расчётной методикой ВНИИПО 2013 г?
AVE-KV
Подскажите, кто пользуется программой, в следующем вопросе (расчет ДУ из смежного с горящим помещением).
При расчете Fw программа складывает площади ограждающих конструкций горящего помещения.
А в методике данное значение рассчитывается из выражения Fw=6*V^(2/3).
И где правда?

shprot
Это опечатка в методике, вопрос задавался/обсуждался с автором методики на форуме (причем это далеко не единственная опечатка).
AVE-KV
хммм, странно. На руках имеется расчет, который выполнял Ильминский И.И., так он считал именно по методике. Хотя по определению значения, расчет правильный в программе, т.к. написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения
shprot
Цитата
написано достаточно определённо-суммарная площадь внутренней поверхности ограждающих строительных конструкций помещения

Совершенно верно и формула в которой она учувствует этому соответствует.
Повторюсь это не единственная опечатка, кроме того есть еще переменные упоминающиеся в методике но отсутствующие для них формулы.
Не один месяц был потрачен на изучение обсуждений на форуме, исправление опечаток и дополнение отсутствующими формулами, они были найдены в первоисточнике (по которому ВНИИПО создавало методику) NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems 2012. Сильно помог пользователь ИОВ с освоением нюансов методики, за что ей отдельное спасибо!
Используемая методика.
Ali_DIM
Добрый вечер!

Считаю подачу в надземные тамбур-шлюзы при ЛК в высотном жилом здании. Расход принял считаю по формуле 59 МР ВНИИПО. Не совесем понятен расчет давления в тамбур-шлюзы.
Давление считаю по формуле 63 все тех же рекомендаций (Р=20-g*(hi+0.5hdri)*(pa-pr). hi-Высота i-го этажа (от уровня отметки нижнего надземного этажа до уровня отметки пола i-го этажа).
Вопрос 1: получается, что расчитывать давление в тамбур-шлюзе необходимо для каждого этажа отдельно?
Вопрос 2: не закралась ли ошибка в формулу? Давление получается меньше 20 Па в любом случае

Буду благодарен за ответы!
shprot
Здравствуйте!

Ваш вопрос о методике расчета, а тема о программе, на форуме есть соответствующие темы, напишите пожалуйста туда.

1. Да.

2. Обратите внимание что в формуле расчет давления, а не перепада давления (в 20 Па) о котором Вы говорите (перепад это разница между давлением в тамбуре и в здании, давление в здании тоже разное для разного этажа). Так же обратите внимание что давление определено для точки центра двери, а не низа.
Ошибки нет в этой формуле, они есть в некоторых в других rolleyes.gif
Незнайка
Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.
shprot
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.com
В дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
Антошич
Подскажите, как купить программу сейчас
Kaptan
Адрес не работает
elena
Цитата(Kaptan @ 11.7.2022, 22:30) *
Адрес не работает


сайт работает
SvetaR
Здравствуйте.
Планируется ли сделать подписку попрограмно?
Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки?
shprot
Здравствуйте.
Цитата
Планируется ли сделать подписку попрограмно?

Нет.
Цитата
Есть ли сейчас в доступе расчеты без оформления подписки?

Нет.
SlavaFox
Цитата(shprot @ 6.3.2022, 13:27) *
Здравствуйте.
Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.com
В дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.

Андрей, здравствуйте.
Я купил подписку на ваши программы, но сайт www.softhvac.com в последнее время, к сожалению, не открывается(живу в Москве). Не могу производить расчёты. Есть какие-то способы изменить ситуацию?
juzzi
Под ВПН заходит на адрес.
AVE-KV
Коллеги, доброе утро. Кто нибудь оформлял подписку на программу? все корректно работает?
juzzi
Смотря что хотите считать. У нас оформлена подписка, единственный пригодный инструмент это расчет теплопотерь. Есть возможность учета в расчете точечных и линейных неоднородностей в ограждающих конструкциях.
Воздухообмены - на четыре с плюсом.
Модуль по расчету теплопритоков не приобретали.
AVE-KV
интересует модуль "Противодымная вентиляция"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.