Доброго времени суток! Первый раз пришлось проектировать паровое технологическое теплоснабжение, встал вопрос куда отводить конденсат от трубопроводов.
Кондесат скапливается только от конденсатоотводчика и сепаратора на вводе. Расход конденсата только от остывания труб при простое - ориентировочно 4,3 кг/ч (технологическое оборудование без возврата пара).

Решили отводить конденсат во внутреннюю канализацию, но каким образом это выполнить? Температура пара 160гр, следовательно и конденсат может быть до 160г. (если не прав поправьте). Установку сбора и перекачки с баком делать хочется, колодец охлаждающий наружный тоже

Каким образом охлаждать конденсат до 40гр? Есть типовые решения типа смесительных клапанов или смещения в приямке?

timofeyprof
теплообменник
Twonk
Цитата(tayler @ 15.11.2020, 15:34) *
Установку сбора и перекачки с баком делать хочется, колодец охлаждающий наружный тоже

У меня нескладушки в голове от этого. Хочется делать возврат, но решение нужно как дренировать
timofeyprof
Цитата(Twonk @ 15.11.2020, 18:57) *
У меня нескладушки в голове от этого. Хочется делать возврат, но решение нужно как дренировать

"не" в предположении быть может пропущено?
"Установку сбора и перекачки с баком делать {не} хочется, колодец охлаждающий наружный тоже"
gilepp
Цитата
Решили отводить конденсат во внутреннюю канализацию, но каким образом это выполнить? Температура пара 160гр, следовательно и конденсат может быть до 160г. (если не прав поправьте).


Непосредственно на выходе конденсатоотводчиков при работающем паропроводе да, температура конденсата близкая к температуре насыщения (в зависимости от типа конденсатоотводчиков). Но, попадая в область с низким давлением (конденсатопровод, бак) часть конденсата будет вскипать и температуры больше 100 гр.С в атмосферном баке не будет.

Охлаждать можно двумя способами:
- в теплообменнике, как выше написали коллеги;
- в смесителе - подавая в бак ХВ по сигналу температуры на выходе бака.

Есть типовые решения для обоих случаев.

А какие причины не возвращать конденсат?
mf_
Цитата(gilepp @ 16.11.2020, 8:53) *
А какие причины не возвращать конденсат?

Предположу, что экономические, т.к. 4 кг/ч - что тут возвращать.
Александр_Кузнецов
У меня была ситуация точно такая же, с единственным отличием - расход конденсата был значительно больше, порядка 100 кг/ч. Я помню, как делал проект - конденсат собирался в бак для сбора конденсата, небольшой, порядка 200л, к которому был подведен водопровод для разбавления. Дыхательный трубопровод был выведен на кровлю. Предполагалось, что конденсат разбавляется до температуры сброса (сорока градусов) вручную, и сливается в К1. Естественно, в такой схеме никакой автоматизации и защиты от дурака предусмотрено не было, измерение температуры показывающим термометром, при этом конденсат при желании можно было сливать напрямую, но систему построили и она работает. В каком режиме она работает, я не знаю.

В данном случае, я думаю, можно без проблем применить ту же схему.
gilepp
Цитата(mf_ @ 16.11.2020, 9:56) *
Предположу, что экономические, т.к. 4 кг/ч - что тут возвращать.


Понятно. Тогда предположу что, 4 кг/ч остынут сами)