Добрый день, вот такая ситуация
тупиковый отвод от основного паропровода( около 100 м) давление 4-5 атм, подключен через регулятор теплообменник(змеевик) внутри емкости с водой(внутри помещения), вода нагревается до 80-90С, расход пара периодический( ориентировочно час есть расход,час нет)
Сейчас сбрасываем конденсат через приоткрытый дренаж( открытие примерно 20%) в атмосферу( то парит, то подбивает конденсатом паропровод - той зимой подмерзал)
подскажите установка конденсатоотводчика перед потребителем позволит не заморозить паропровод? ( у смежников поинтересовался говорят раз тупик- то только постоянный сброс)
Twonk
Зависит от рельефа. Если тупиковая ветвь по профилю постоянно снижается, то конденсат будет стекать в последнню точку с КО и конденсат будет удаляться полностью. Если есть перекидки, вертикальные компенсаторы, подъемы по профилю, то перед ними тоже нужно ставить КО и убирать конденсат оттуда. Ну и еще чтобы производительность КО была больше производительности образования конденсата (иначе говоря теплопотерь трубы)
yura035
понял благодарю
Галиев
А не проще сделать барботаж постоянный и держать Т воды в емкости около 100С? И змеевик не нужен будет, и мороку с КО не познаете.