Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Частный дом, 2 этажа, теплые полы.
Есть следующая схема вентиляции (приложил):
ПВУ с подогревом (600 м/3)
Отдельный вентканал с/у (объединённый), с канальным вентилятором
Отдельная вытяжка в гардеробной (в стену), постирочной ( в этом же помещение будет все оборудование дома, газа не будет).
Отдельная вытяжка с кладовой (под лестничным маршем, не уверен нужна ли она).
На сколько корректная данная схема? В частности интересует баланс ПВУ. В планах постоянно вентилировать с/у (установить диммер, и откорректировать нормы, допустим по 50 м/3 на каждый (то есть 100 м3) в час с каждого су (совмещенный), постоянно вентилировать гардеробную те же 25 м/3 (1 крат), постирочная (больше для глажки, будет установлена эл.сушка - пусть будет 30м3), вытяжку над рабочей поверхности кухни не считаю.
Итого порядка 150 м/3.
Собственно вопрос как быть с балансом ПВУ, можно ли отрегулировать будет анемостаты на забор воздуха в меньшую сторону?
И вообще на сколько правильное решение постоянно забирать воздух с С/У, гардеробной и постирочной, или просто завязать на включение вместе со светом в помещение и выключение по таймеру с задержкой.
Также подскажите пожалуйста, тамбур.. будет использоваться частично как и гардеробная (шкаф с обувью и одеждой), его также нужно вентилировать? Можно ли кинуть тамбур на общий канал с постирочной (канальный вентилятор), и также настроить систему и постоянно вентилировать. Приток в этом случае будет