Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
swytoy
Коллеги есть такая проблемма.
Имеем деаэратор ДА- 50-15. Работаем с давлением 0,15 кгс/см2 на нем, больше не делаем , хватает этого вполне для поддержания температуры 102-104 градуса. так же врезан выпар с сепаратора непрерывных продувок .В последние несколько месяцев начал плеваться выпар с деаэратора, и уровень воды при этом уходит. Как только закрываем пар на деаэратор, уровень востанавливается но падает температура. Работаем на котлах ДЕ 10/14 2 шт , расход воды идет 20-25 тн. Грешим на то что забиты верхние тарелки в колонке , летом лазил в бак нижние пластины хорошие были. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой выход из неё.
Twonk
По описанию действительно выглядит как засорение сливных отверстий. У барботажной тарелки нужно сливной карман посмотреть тоже
nick2
явное завоздушивание (запаривание) с повышением давления.
как только закрыли подачу пара - уровень восстанавливается за счет подпитки из расширительного бака, в итоге температура падает.
Twonk
В чем, по Вашему, может быть причина этого явления?
Twonk
Вообще, нижняя ступень контакта деаэрационной колонки в виде барботажной тарелки является очень распространённым устройством на предприятиях НПиНХ в процессах ректификации. Явления, связанные с заполнением жидкой фазы по высоте ректификационных колонн называют захлебыванием. Причины захлебывания подробно рассматриваются в специализированной литературе по ректификации - см. Н. Либерман Выявление и устранение проблем в нефтепереработке. Практическое руководство. Книга есть и на этом форуме. Обычно причиной является то, что жидкость и газ двигаются не по своим назначенным путям перемещения. Вот что можно выделить конкретно в деаэрационной колонке:
1. Упомянутое ранее загрязнение сливного кармана барботажной тарелки - при загрязнении сливного кармана возрастает его гидравлическое сопротивление. Увеличение сопротивления компенсируется высотой столба жидкости.
2. Отсутствие гидрозатвора в сливном кармане барботажной тарелки - при отсутствии гидрозатвора пар начинает поступать обратным ходом через сливной карман на верх барботажной тарелки, препятствуя стеканию поступающей химводы.
3. Засорение гидрозатвора пароподъемной трубы. Если гидрозатвор пароподъемной трубы будет забит, то избыточное количество пара сможет сорвать гидрозатвор сливного кармана барботажной тарелки и далее как в п.2.
Как видите причин может быть несколько и я не уверен, что это исчерпывающий перечень. По идее нужно вскрывать деаэратор для ревизии внутренних устройств.