Доброго всем дня.
Необходимо было реализовать такую схему: при включении кухонной вытяжки должен открываться клапан вентиляции, соответственно при выключении вытяжки - закрываться.
Применил реле контроля тока IEK ORI-01, подключил фазу на контакт B1 реле, а с контакта B2 на розетку к которой непосредственно подключается вытяжка. Отрегулировал реле чтобы не реагировало на включение лампы встроенную в вытяжку.
Около 3-5 дней данная схема работает, после чего реле зависает и не реагирует на нагрузку даже если регулятор выкрутить в положение min и включить максимальную скорость вытяжки + лампу. Помогает только отключение и включение питания самого реле (контакты A1 и A2).
Побывал данных реле 2 шт., история повторяется.
И еще, при отключении вытяжки из розетки и откинутых проводниках B1 и B2 на 2м проводнике (не подключенному к фазе) было напряжение порядка 170В, после чего я заменил кабель на 3*1,5 и заземлил 3-й проводник с обеих сторон, после чего напряжение на 2м проводнике пропало, но проблема не решилась.
Просьба помочь разобраться с данной проблемой. Или предложить альтернативные схемы реализации. В схему самой вытяжки подключиться нельзя т.к. она на гарантии.