Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ФНП по сосудам и ПТЭТЭ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
DamirY
Добрый день. Прошу помощи разобраться в следующем вопросе.
Нужно ли руководствоваться Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок при попадании котельной под 116 ФЗ и соответственно под ФНП в области промышленной безопасности ОПО на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением? Котельная паровая. Пар используется на нужды производства и отопление цехов и АБК. Котлы давлением до 10 кгс/см2 пара.
tiptop
Цитата(DamirY @ 1.11.2020, 20:19) *
Нужно ли руководствоваться Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок при попадании котельной под 116 ФЗ и соответственно под ФНП в области промышленной безопасности ОПО на которых используется оборудование работающее под избыточным давлением?

Да, нужно.
DamirY
Цитата(tiptop @ 1.11.2020, 22:28) *
Да, нужно.

Спасибо за ответ. Но тогда возникает другой вопрос. ФНП по сосудам требуют назначения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, а ПТЭТЭ требуют назначения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Так кого же назначать в приказе?
Twonk
Обоих назначайте и это может быть один человек
mf_
С января 2021 года ФНП отменяется.
tiptop
Цитата(mf_ @ 15.11.2020, 20:56) *
С января 2021 года ФНП отменяется.

Ага...

"Король умер. Да здравствует король!" rolleyes.gif
DamirY
Большое спасибо всем за ответы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.