Пожалуйста, помогите разобраться

Дом 1957 года, трехэтажный. Первоначально в кухнях стояли дровяные печки-плиты, были заменены на газовые плиты на пропане из баллонов (теперь от газопровода). Горячую воду изначально получали из титана, теперь в кухнях висят газовые колонки.

Все было спокойно до этого года, но в феврале ВДПО при очередной проверке вдруг установило, что в системах вентиляции и дымоходов имеются нарушения, которым уже десятки лет, да и не чистили их, видимо, столько же. В итоге запретили эксплуатацию газоиспользующего оборудования, и газовики еще в апреле отключили весь дом.
В процессе борьбы с управляющей компанией выяснилось, что часть квартир подключены к общей шахте вентиляции – и на одном этаже, и на соседних. Шахты выведены на холодный чердак в боровы, откуда идет труба на крышу. Такое проектное решение не соответствует рекомендациям из СНиПа для малоэтажных домов, но это – только рекомендация. Можно ли оставить как есть, или придется выводить каждую шахту на крышу, причем каждую трубу отдельно, ежиком, а всего их надо 15 (как настаивает управляющая компания – за счет жильцов)? И как быть с соседними квартирами (по горизонтали и вертикали), подключенными к общей шахте?

Мало того - выяснилось, что и многие дымоходы объединены в борове с выходом на крышу, но при этом УК это почему то не волнует, но волнует ВДПО, которое считает, что для каждого дымохода должна быть собственная труба.

Кроме того, некоторые дымоходы объединены в одном борове и, соответственно, в одной трубе, с вентканалами.
Схема - во вложении, но в схеме разработчиком допущена ошибка, на самом деле, слева направо: 21Д, 22Д (две самостоятельные трубы), 18В+22В+19Д+18Д объединены в один боров и 19В+21В объединены в одну трубу (Д-дымоход, В-вентиляция).

Что с этим всем теперь делать???
1. Можно ли объединять вентканалы соседних этажей и квартир в шахматном порядке в один, то есть объединить А и Г, Б и В?
2. Можно ли объединять вентканалы с дымоходами в один боров?
3. Можно ли объединять два дымохода в один боров?
Все шахты встроены в межквартирные кирпичные стены.
zorik2
СП 54.13330.2016 п.9.7 третий абзац Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и стоянок автомобилей не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).
АМБА
Спасибо за ссылку на СНИП, это очень пригодится для претензии организации, так неудачно сделавшей пересадку каналов - исторически в трубу выходили не дымоход и вентканал, а два дымохода, разделенные стенкой
Может быть, еще подскажете что то по возможности объединения выходов из нескольких вентканалов в одну трубу? нам нужно отбиться от 15 труб((((
Можно ли оставить выход из вентканала просто на проветриваемый чердак? Так сделано в одной из квартир и у пожарником вроде как претензий не было.
Но нам обязательно нужны ссылки на нормативные документы, без этого нам не отбиться