Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Горелки инфрокрасного излучения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
nat-ry78
Необходимо произвести газоснабжение цеха который отапливается Горелками газовыми инфракрасного излучения фирмы Adrian AIR AA50. Предлагается ввести газопровод среднего давления 0,2 МПа.
В паспорте на ГГИ указано что при подводе среднего давления устанавливается регулятор DF32. Данный регулятор типа регулятор-стабилизатор как я поняла.
ПЗК и ПСК устанавливать не предполагается. Получается что снижаемся мы с 0,2 МПа до 20 мбар(низкое давление). Надо ли в этом случае устанавливать все оборудование входящее в состав ГРУ?
По СП 62.13330.2011* п. 6.1* Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ:
газорегуляторные пункты (ГРП) здание, газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) блочное здание, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) шкаф, подземные пункты редуцирования газа (ПРГП) и
газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют настоящему разделу и ГОСТ Р 56019, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ 34011.
nat-ry78
Неужели ни у кого не было опыта проектирования горелок инфракрасного излучения. Поделитесь опытом.
99887766
Регулятор-стабилизатор отличается от регулятора, тем что регулирует давление газа в пределах одной категории газопроводов по давлению.
zorik2
В инструкции на горелку написано, что при подключении к газопроводу низкого давления редуктор применять не надо. Поэтому выполняйте по требованиям российских норм, которые вы указали в своем сообщении. Из опыта проектирования и эксплуатации могу сказать, что все таки нужно выполнять дежурное отопление в помещениях где установлены темные инфракрасные грелки. Наружные ограждениях сыреют (точка росы), даже при работающих инфракрасных горелках. Это не касается субтропической и близких к ней климатических зон России. В расчетах это надо проверять. А так же это дает экономию газа при работе оборудования в одну или две смены.
nat-ry78
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.