nat-ry78
Добрый день!
Возник вопрос нужно газифицировать помещение цеха в нем установлены газовые воздухоподогреватели для отопления цеха.
Заказчик хочет произвести 8 вводов к каждому воздухоподогревателю в отдельности чтоб общий коллектор был на улице.
Узел учета стоит в шкафном исполнении на улице. Запретов по нормам не нашла. Автоматчик сказал что сможет обеспечить отключение всех 8 клапанов по сигналам о загазованности и т.д
Можно ли запроектировать систему газоснабжения цеха в таком виде?
инж323
нет у вас "нескольких вводов в одно помещение". Есть один и он до шкафа с узлом учета, а далее просто наружная прокладка газопровода и ответвления с входом в помещение.
Вы чисто в "игре слов" себя запутываете и сомнения себе развиваете.
nat-ry78
Ну если разобраться в терминалогии то если я не ошибаюсь то:

Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром
при вводе в здание в подземном исполнении.
Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод,
проложенный в футляре через стену здания.
У меня получается что 8 вводных газопроводов. Просто не разу такую схему не использовала. У вас в практике были такие случаи согласованные в экспертизе?
Там просто монтируют все уже сейчас в экспертизу еще не заходили.

Просто если сделать стандартный 1 ввод в здание там я на 100% уверена что так можно. А так оборудование будет закуплено и смонтировано а потом его просто выкинуть придется, а еще и демонтаж производить
и монтаж нового оборудования и газопроводов.
инж323
Цитата(nat-ry78 @ 29.10.2020, 16:02) *
Ну если разобраться в терминалогии то если я не ошибаюсь то:

Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром
при вводе в здание в подземном исполнении.
Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание при его установке снаружи до внутреннего газопровода, включая газопровод,
проложенный в футляре через стену здания.

У меня получается что 8 вводных газопроводов. Просто не разу такую схему не использовала. У вас в практике были такие случаи согласованные в экспертизе?
Там просто монтируют все уже сейчас в экспертизу еще не заходили.

Просто если сделать стандартный 1 ввод в здание там я на 100% уверена что так можно. А так оборудование будет закуплено и смонтировано а потом его просто выкинуть придется, а еще и демонтаж производить
и монтаж нового оборудования и газопроводов.

НЕ. ВВод - труба от точки подключения до отключающего устройства перед вашим шкафом. Далее - не ввод сам, а полная аналогия газопровода по фасаду жилого дома.
nat-ry78
В жилых домах газопроводом заходят в разные помещения и разные квартиры. Если бы оборудование стояло в разных помещениях вообще вопросов не было бы.
При этом если это поквартирное отопление для плиты, для котла не делают отдельные вводные газопроводы и не ставят перед каждым газовым оборудованием отдельный термозапорный и электромагнитный
клапан.
Здесь одно помещение 8 агрегатов, 8 проходов через стену, 8 термозапорных клапанов и 8 электромагнитных клапанов.