Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Zennio Klic-Mitt и родной пульт кондея
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
shsm-s
Приветствую!

Возможно, кто-то подскажет такую штуку. Есть кондиционер Mitsubishi MSZ-SF, к нему подключен KNX-шлюз Zennio Klic-Mitt v2. Все нормально управляется из KNX, уставка, режимы и т.д. Также управляется кондей и с родного пульта. И тут проблема - если задавать режим и уставку из KNX - пульт не синхронизируется с этими установками, у него запоминаются свои.
Возможно, эту логику можно где-то отключить, на плате управления кондеем? Возможно, можно задействовать режим master/slave? Никто с таким не сталкивался?
shavr
Родной пульт какой? ИК? если да, то он никак не может синхронизироваться, если проводной, то посмотрите настройки шлюза Zennio - там может быть выбор режима при работе с родным пультом. По крайней мере у шлюза Intesis что то подобное было.
ANTim
Либо шлюз либо пульт надо сделать slave. И после загрузки настроек в шлюз перегрузите пиьанием кондиционер. Иногда помогает ему воспринять настройки и количество пультов
shsm-s
Цитата(shavr @ 29.10.2020, 5:32) *
Родной пульт какой? ИК? если да, то он никак не может синхронизироваться, если проводной, то посмотрите настройки шлюза Zennio - там может быть выбор режима при работе с родным пультом. По крайней мере у шлюза Intesis что то подобное было.


Пульт ИК. Настройку заканчивал ночью, и напрочь вылетела из головы односторонность ИК передатчика. Спасибо!
Родной пульт тогда спрячу, управление реализую с панелей и с телефона, через Easy KNX.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.