Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Акселератор E-1 Viking
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Atstak
Если оффтоп, не судите строго и подскажите куда обратиться к технарям, а не продаванам)

Итак, в верхней мембране неработающего акселератора вкручен жиклер, нижняя сторона отверстия чем-то залита. Логика подсказывает, что отверстие должно быть, но вдруг это какой-то нанокапилляр?(фото во вложении).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Спасибо.
BTS
Приходилось слышать от знающих людей,в т.ч. из ВНИИПО, что акселератор-штуковина нежная. Сходу эскиза с устройством в сети не нашёл, но как раз "продаваны", а точнее представительство VIKING, могли бы с этим помочь, и тогда появится шанс отремонтировать.
Ещё один вариант-пересчитать время открытия клапана,с учётом паспортных данных , и время заполнения системы.(Акселератор уменьшает время открытия). Если суммарное время окажется менее 180с, можно обойтись и без акселератора.
Igoryan78
Никому не удалось узнать про этот жиклер? То же столкнулись, что акселератор E-1 от Viking не накачивает свою верхнюю камеру где установлен манометр. Вскрытие показало, что этот жиклер в верхней диафрагме снизу залит чем-то похожим на стекло и поэтому не пропускает воздух в верхнюю камеру. Расковыривать чего-то побоялись. Представительство Викинга (продаваны видимо у них только остались) не могут точно ответить на вопрос почему так. Ответили, что так не должно быть и предложили купить у них комплект акселератор и антизатопитель. Ремкомплекта ни у кого тоже нет.